• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

pola 非隔离模块电源大电流有没有稳定性方面的问题如30A,50A

各位大侠麻烦求助一下关于pola 非隔离模块电源大电流30A,50A 有没有稳定性方面的问题.
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
dannywang
LV.4
2
2008-02-11 21:41
做成多相的,应该没什么问题.
0
回复
glzhao
LV.6
3
2008-02-18 10:39
大功率非隔离模块电源大电流30A,50A 没有稳定性方面的问题,主要解决好布板、工艺问题,就没有稳定性方面的问题了
0
回复
2008-02-20 08:45
@glzhao
大功率非隔离模块电源大电流30A,50A没有稳定性方面的问题,主要解决好布板、工艺问题,就没有稳定性方面的问题了
非常感谢你的回复.由于体积比较小,而功率密度比较大,大电流对其可靠性方面是否有问题呢?
0
回复
glzhao
LV.6
5
2008-02-22 08:50
@sangqifei110
非常感谢你的回复.由于体积比较小,而功率密度比较大,大电流对其可靠性方面是否有问题呢?
注意主要是散热问题,解决了局部过热的问题之后应该没有问题了
0
回复
2008-02-28 11:03
@glzhao
注意主要是散热问题,解决了局部过热的问题之后应该没有问题了
有道理,谢谢
0
回复