• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请问各位高手,一般30W开关电源,变压器用几层的挡墙

客户要求,打AC2000V,不能有一点吱吱声,所以想到了加挡墙.
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2008-03-12 19:07
加擋強能消除那聲音嗎??
  在測試時,如是AC, 就會有吱吱的聲音, 解決辦法有,讓它含浸的好些...
0
回复
xyz104104
LV.7
3
2008-03-14 10:06
@transformer1
加擋強能消除那聲音嗎??  在測試時,如是AC,就會有吱吱的聲音,解決辦法有,讓它含浸的好些...
顶,用真空浸能稍稍改善,但都会有,漏电流加大的话,声响小点.
0
回复
2008-03-14 13:55
@xyz104104
顶,用真空浸能稍稍改善,但都会有,漏电流加大的话,声响小点.
樓主, 用含浸的方式的確能改善您所說的問題!!!!
  加分...
0
回复
windtxy
LV.6
5
2008-03-14 15:36
@transformer1
樓主,用含浸的方式的確能改善您所說的問題!!!!  加分...
我认为:
1.耐压2KV,可不用挡墙.
2.耐压有响声:
(1)浸油,加强绝缘
(2)注意打耐压此两点的距离
请各位DX指正
0
回复
2008-03-14 16:00
@windtxy
我认为:1.耐压2KV,可不用挡墙.2.耐压有响声:(1)浸油,加强绝缘(2)注意打耐压此两点的距离请各位DX指正
不帖檔強要看具體的要求喔...
    如safety 要求1000V要帖檔強你也得帖喔...
0
回复