申請IEC/EN 61558時,標準規定一&二次側間不能有跨接元件,对吗?
申請IEC/EN 61558時,標準規定一&二次側間不能有跨接元件,对吗?
申請IEC/EN 61558-2-7时, 標準規定一&二次側間不能有跨接元件
,因Y Cap跨接在一&二次側,故需取消Y Cap,对吗?
请各位大哥指教,谢谢!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
嘻嘻
LV.4
2
2008-03-25 17:25
可以,但是必须是两个Y电容串联
0
回复
提示
李贤周
LV.3
3
2008-03-26 14:09
@嘻嘻
可以,但是必须是两个Y电容串联
EN61558-2-7标准里都说不可以的,不能有零件跨在初次级之间,transformer和Photocoper可以.
你有没有那方面的资料,可以证明的吗?
先谢了
0
回复
提示
嘻嘻
LV.4
4
2008-03-26 14:32
@李贤周
EN61558-2-7标准里都说不可以的,不能有零件跨在初次级之间,transformer和Photocoper可以.你有没有那方面的资料,可以证明的吗?先谢了
不好意思,手上没有这个证明的
可以去搜索下CTL决议