求教:380V AC输入电源设计
求教:380V AC输入电源设计
380V AC输入,12V1.5A输出,求教PI工程师是否有解决方案(PI芯片).
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
tqtdn
LV.4
2
2008-04-03 09:35
有方案但不是PI的芯片方案.
0
回复
提示
powerint_emi
LV.8
3
2008-04-10 13:01
PI的IC耐压是700V的,如果380Vac输入DC就是537Vdc了,Vor要非常低,并且还要加ZVS来限压.
0
回复
提示
严重追尾
LV.4
4
2008-04-10 15:47
@powerint_emi
PI的IC耐压是700V的,如果380Vac输入DC就是537Vdc了,Vor要非常低,并且还要加ZVS来限压.
PI的参考设计(TOP243Y),串接MOSFET解决的,此种方法是否可靠?效率是否很低?
0
回复
提示
powerint_tny
LV.5
5
2008-04-15 09:39
@严重追尾
PI的参考设计(TOP243Y),串接MOSFET解决的,此种方法是否可靠?效率是否很低?
电路是可靠可行的,至于效率,印度市场或是电表应用就没什么要求了.
0
回复
提示
wulue
LV.1
6
2008-04-24 17:28
@powerint_tny
电路是可靠可行的,至于效率,印度市场或是电表应用就没什么要求了.
我想请教一下,TOP200如果遇到供电错相或缺相时电压从220V上升到380v时会烧毁吗?TOP200内部的开关管耐压是700V转换为交流应该是495V,应该不会出问题.
它的过压保护起控点电压是多高?是266v吗?
因为我要在一个电路中采用TOP200,以前我没用过.所以在此向各位了解的朋友请教.
0
回复
提示
zhenxiang
LV.10
7
2008-05-23 13:59
@wulue
我想请教一下,TOP200如果遇到供电错相或缺相时电压从220V上升到380v时会烧毁吗?TOP200内部的开关管耐压是700V转换为交流应该是495V,应该不会出问题. 它的过压保护起控点电压是多高?是266v吗? 因为我要在一个电路中采用TOP200,以前我没用过.所以在此向各位了解的朋友请教.
top 片子内部是没有过压保护的, (TOP200内部的开关管耐压是700V转换为交流应该是495V,应该不会出问题. ) 可能吗 您不知还有个VOR 吗
0
回复
提示
aqun
LV.3
8
2008-05-26 16:29
@zhenxiang
top片子内部是没有过压保护的,(TOP200内部的开关管耐压是700V转换为交流应该是495V,应该不会出问题.)可能吗您不知还有个VOR吗
我公司专业代理经销FSC,ST,NS,TI,ON等品牌的场效应管,电源IC,热忱为广大生产厂家提供服务欢迎前来洽谈订购.13418555974赖小姐
0
回复
提示