最近遇到一问题,就是灯具(标准EN60598-1)和一电源(EN60950)的火线和零线之间是否应该打高压,假设市I类灯具,是否应该打1500V的高压.
标准规定,不同极性的非SELV之间是需要打的,但以我个人观点,是不需要打的;因为灯具和开关电源火线零线本身之间的工作电压是220V~,若要打的话,肯定会把保险丝打爆,而打高压是全检项目,所以我个人认为不需要打,还请高手帮忙确定一下........
火线和零线之间需要打耐压吗?
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@杨勇
其实不是这样的,我在下面查询了相关的标准,证明其实我的观点是正确的;若一定要打高压,则必须把电路板里的电阻,电容,二极管等元器件断开,保证零线和火线是开路状态,才可以打高压,呵呵!不知道各位大虾们有什么高见啊....请一起讨论一下.
这个测试实质上评估的是L,N之间的绝缘距离够不够大,注意是”距离“,只是不是通过卡尺测量,而用打耐压的手段来检验.L线上保险管后面的电路其实已经不需要满足基本绝缘的要求了,因为后面的电路,即便短路了,也只会烧保险,不能造成人身伤害.那部分电路,只能算功能绝缘.而标准里所规定的1500V是针对基本绝缘的,所以把保险管断开来打耐压即可.
0
回复
提示
@simon2008
这个测试实质上评估的是L,N之间的绝缘距离够不够大,注意是”距离“,只是不是通过卡尺测量,而用打耐压的手段来检验.L线上保险管后面的电路其实已经不需要满足基本绝缘的要求了,因为后面的电路,即便短路了,也只会烧保险,不能造成人身伤害.那部分电路,只能算功能绝缘.而标准里所规定的1500V是针对基本绝缘的,所以把保险管断开来打耐压即可.
基本同意你的观点.不过不同意你关于标准规定的1500V只是考虑基本绝缘的说法,1500V的测试电压同样适用于功能绝缘.功能绝缘可以通过三种方式来考核,见标准5.3.4.如果选择第二种方法的话,那么就要按照表5B的测试电压来考核.
0
回复
提示