我在做EI41变压器时,碰到初级和铁心过3.5KV  1mA高压时出现钢片打火现象请问是怎么一回事呢
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
zhz69
LV.4
2
2008-05-04 15:47
多绕几层胶带啊,工字 ,还是王字的
0
回复
2008-05-05 16:34
如果加胶带的话,批量大时还是有问题的,如果操作工不小心擦伤了胶带,耐压还是不过的.在初级加一个罩壳,就解决问题了.
0
回复
sonota
LV.1
4
2008-09-16 14:01
@lia.lee123
如果加胶带的话,批量大时还是有问题的,如果操作工不小心擦伤了胶带,耐压还是不过的.在初级加一个罩壳,就解决问题了.
谢谢
0
回复
2008-09-16 23:39
线包两侧贴防高压胶带!
0