• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

I/O数据线ESD静电保护

在校验密度继电器的三对信号触电,1,2是一组,报警;3,4是一组,闭锁1;5,6是一组,闭锁2,每组触电之间都是长开的,当压力到达一定程度,会先后闭合.后面是接51单片机的P1口,现在的问题是这样子的,密度继电器上有静电,当信号线夹好后,静电直接就把单片机给烧了,我加了TVS管后又把TVS管给烧了.单片机给的是5V信号. 请教一下前辈有什么好的方法解决没有 ?改器件或是加别的措施?晚辈在这里先谢过了.图在下面


2269161209398352.doc
全部回复(29)
正序查看
倒序查看
2008-04-29 11:15
烧TVS管可能是由于工作电压与SA5.0没有安全裕度电压,建议用LT-SMBJ6.5CA,或者用LT-BS0080MS,可以解决你讲的问题.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1837631209438788.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

浪拓电子技术为客户提供器件级到系统级的全方位的防雷及过压过流解决方案,是目前国内防雷技术领域最专业最全面的供应商.

www.szlangtuo.com

我们并免费为客户提供ITU-T K系列全套EMC测试服务,ESD静电测试服务,FCC Part68.GR1089雷击测试服务.
测试项目:
1. SURGE 雷击浪涌测试 IEC61000-4-5 ITU-T K.20/K.21 系列标准
2. 电力线感应 碰触 ITUT-T K 系列标准
3. ESD静电测试 IEC61000-4-2
4. 10/1000μs 雷击浪涌测试
浪拓电子---您身边的电路保护专家
0
回复
2008-05-08 10:57
TVS烧掉的是哪一些??????能把TVS烧坏的应该是比较高的浪涌级别的异常,静电应该没有能力把TVS烧坏.D4,D5,D6应该没有烧坏吧?
0
回复
2008-05-08 17:06
@liujian3460
TVS烧掉的是哪一些??????能把TVS烧坏的应该是比较高的浪涌级别的异常,静电应该没有能力把TVS烧坏.D4,D5,D6应该没有烧坏吧?
IEC61000-4-2标准测试的ESD保护器件的电压波形时,通常初始电压峰值之后紧随着第二峰值,并且最终电压将会稳定下来.初始峰值是由IEC61000-4-2波形的初始电流峰值和由测试电路中存在的电感所导致的过冲相结合所造成的.初始峰值的持续时间很短,因此限定了传输到IC的能量.其位于第一个过冲之后.应该重点关注第二个峰值,这是因为该峰值的持续时间较长,足以烧掉TVS.
0
回复
luxing123
LV.8
5
2008-05-08 21:41
@langtuodianzi
IEC61000-4-2标准测试的ESD保护器件的电压波形时,通常初始电压峰值之后紧随着第二峰值,并且最终电压将会稳定下来.初始峰值是由IEC61000-4-2波形的初始电流峰值和由测试电路中存在的电感所导致的过冲相结合所造成的.初始峰值的持续时间很短,因此限定了传输到IC的能量.其位于第一个过冲之后.应该重点关注第二个峰值,这是因为该峰值的持续时间较长,足以烧掉TVS.
专业!顶!!
0
回复
2008-05-09 14:14
@langtuodianzi
IEC61000-4-2标准测试的ESD保护器件的电压波形时,通常初始电压峰值之后紧随着第二峰值,并且最终电压将会稳定下来.初始峰值是由IEC61000-4-2波形的初始电流峰值和由测试电路中存在的电感所导致的过冲相结合所造成的.初始峰值的持续时间很短,因此限定了传输到IC的能量.其位于第一个过冲之后.应该重点关注第二个峰值,这是因为该峰值的持续时间较长,足以烧掉TVS.
整个静电波形的长度都不会超过60个纳秒,你可以用静电直接对着TVS打~~TVS都不会坏.能对TVS早成损坏的绝对能量会比静电大~
0
回复
2008-05-09 17:42
@liujian3460
整个静电波形的长度都不会超过60个纳秒,你可以用静电直接对着TVS打~~TVS都不会坏.能对TVS早成损坏的绝对能量会比静电大~
无稽之谈.用静电打TVS管做什么???????  你用静电打陶瓷放电管,打半导体放电管也不会打坏的.第一次听说有人用静电打TVS!!!!!!!!!!
0
回复
2008-10-15 16:34
@langtuodianzi
无稽之谈.用静电打TVS管做什么???????  你用静电打陶瓷放电管,打半导体放电管也不会打坏的.第一次听说有人用静电打TVS!!!!!!!!!!
TVS可以防静电,只是TVS的结电容不影响I/O线的前提下面
0
回复
2008-10-15 16:40
@langtuodianzi
无稽之谈.用静电打TVS管做什么???????  你用静电打陶瓷放电管,打半导体放电管也不会打坏的.第一次听说有人用静电打TVS!!!!!!!!!!
拜托你成熟一点,我的分析是静电不是造成TVS损坏的原因,静电能量等级达不打那么大·~~谢谢·~~
0
回复
2008-10-16 16:16
@liujian3460
拜托你成熟一点,我的分析是静电不是造成TVS损坏的原因,静电能量等级达不打那么大·~~谢谢·~~
我基本同意二楼的哥们所说的:但继电器的断开与闭合也能产生很大的异常电压,用TVS做二级保护是可以的,这里的选择与保护电路的工作频率有关系的,如工作频率比较低的话可以用TVS进行保护.但如所产生的脉冲能量比较大,这时要考虑在tvs前加一级保护的器件,中间再加一个退藕的器件,如电阻,自恢复保险丝.

另外:二楼的哥们能提供具体的保护方案吗,参考一下.
0
回复
liujian3460
LV.4
11
2008-10-17 12:03
@yaojunyiyang
我基本同意二楼的哥们所说的:但继电器的断开与闭合也能产生很大的异常电压,用TVS做二级保护是可以的,这里的选择与保护电路的工作频率有关系的,如工作频率比较低的话可以用TVS进行保护.但如所产生的脉冲能量比较大,这时要考虑在tvs前加一级保护的器件,中间再加一个退藕的器件,如电阻,自恢复保险丝.另外:二楼的哥们能提供具体的保护方案吗,参考一下.
我没有不同意二楼的说法啊`~~~但是静电是脉宽很窄的异常电压,能量不至于把TVS管打坏的.我就想说的是这样的,肯定是有能量更大的异常,我建议在变压器后面用示波器抓抓异常脉冲的波形
0
回复
2008-10-18 14:54
@liujian3460
我没有不同意二楼的说法啊`~~~但是静电是脉宽很窄的异常电压,能量不至于把TVS管打坏的.我就想说的是这样的,肯定是有能量更大的异常,我建议在变压器后面用示波器抓抓异常脉冲的波形
埃,不懂就不要瞎分析!!!真悲哀!!!
0
回复
liujian3460
LV.4
13
2008-10-19 20:30
@langtuodianzi
埃,不懂就不要瞎分析!!!真悲哀!!!
可笑, 你们都没生产过,冲什么专家~
0
回复
2008-10-20 11:47
@liujian3460
可笑,你们都没生产过,冲什么专家~
猪黑别笑乌鸦!!!你不也是几个人的贸易,也只能忽悠一下而已罢了.
0
回复
liujian3460
LV.4
15
2008-10-20 23:00
@langtuodianzi
猪黑别笑乌鸦!!!你不也是几个人的贸易,也只能忽悠一下而已罢了.
恭喜你会抢达了~~不过我没有做过电压和过电流保护了~~~我只是发表看法,被人骂了,所以反击,还有,我做过电压过电流是原厂出来的!!
0
回复
julian0755
LV.4
16
2008-10-22 17:01
@langtuodianzi
猪黑别笑乌鸦!!!你不也是几个人的贸易,也只能忽悠一下而已罢了.
首先.我佩服你的专业知识,但有一个,如果你真有能力,没有必要在每个贴子里加广告,防雷方案就哪几套,只要是同行,哪个业务员不是也可以说得一通的,整天在这忽悠人,要忽悠你怕我们也不会吗?一个普通的家用电源你也可以整电源防雷方案给别人,还有一点,产品找人代工没罪的,你看哪个大公司没有,但有一点,证书我们还是拿得出来,来了这个论坛就好好的讨论,好像好争的,
0
回复
2008-10-23 11:23
@julian0755
首先.我佩服你的专业知识,但有一个,如果你真有能力,没有必要在每个贴子里加广告,防雷方案就哪几套,只要是同行,哪个业务员不是也可以说得一通的,整天在这忽悠人,要忽悠你怕我们也不会吗?一个普通的家用电源你也可以整电源防雷方案给别人,还有一点,产品找人代工没罪的,你看哪个大公司没有,但有一点,证书我们还是拿得出来,来了这个论坛就好好的讨论,好像好争的,
太恶心了,把我们方案抄过去改改就是大家都懂.从别人家拿货过来,叫代工.太可笑了.别整天吹了.行业里客户都知道的.别在忽悠那些客户了.
我们台湾也有工厂啊! 西门子和TYCO也给我们代工放电管的. 嘻嘻

欢迎裂嘴的继续跟贴来吹!!让大家看看!!
0
回复
julian0755
LV.4
18
2008-10-23 13:41
@langtuodianzi
太恶心了,把我们方案抄过去改改就是大家都懂.从别人家拿货过来,叫代工.太可笑了.别整天吹了.行业里客户都知道的.别在忽悠那些客户了.我们台湾也有工厂啊!西门子和TYCO也给我们代工放电管的.嘻嘻欢迎裂嘴的继续跟贴来吹!!让大家看看!!
第一,产品丝印打我们的LOGO,第二,UL.VED.SGS.CSA 证书都有,可以查证,(了解的朋友可以了解作一个证书要多少钱,看哪家经销商会这样作),第三,深圳的压敏生产线和TVS的生产可以随时参观,第四,惠州联顺可以看看我们跟他们合资的资料,人数方面深圳工厂200多人.业务部业务员50-60人.如果算上上海,北京.广州.苏州.南京分公司.业务接近150人左右.试问贵公司有多少人员.有多少张证书可以拿出来,无非就拿我们当年找海宜代工的事在吹.
0
回复
julian0755
LV.4
19
2008-10-23 13:48
@julian0755
第一,产品丝印打我们的LOGO,第二,UL.VED.SGS.CSA证书都有,可以查证,(了解的朋友可以了解作一个证书要多少钱,看哪家经销商会这样作),第三,深圳的压敏生产线和TVS的生产可以随时参观,第四,惠州联顺可以看看我们跟他们合资的资料,人数方面深圳工厂200多人.业务部业务员50-60人.如果算上上海,北京.广州.苏州.南京分公司.业务接近150人左右.试问贵公司有多少人员.有多少张证书可以拿出来,无非就拿我们当年找海宜代工的事在吹.
还有,你哪些方案也不是你的,这种方案你看看国外的10多年前的防雷器不也是这种架构,你是比我专业(只是我),但作为一个有技术的人员,我觉得你应该注意个人的素质问题
0
回复
2008-10-24 10:03
@liujian3460
我没有不同意二楼的说法啊`~~~但是静电是脉宽很窄的异常电压,能量不至于把TVS管打坏的.我就想说的是这样的,肯定是有能量更大的异常,我建议在变压器后面用示波器抓抓异常脉冲的波形
是的,那你是做什么的,交个朋友.
0
回复
2008-10-24 12:19
@julian0755
还有,你哪些方案也不是你的,这种方案你看看国外的10多年前的防雷器不也是这种架构,你是比我专业(只是我),但作为一个有技术的人员,我觉得你应该注意个人的素质问题
哈哈,你们拿金科的保险丝也是自己工厂.你们拿东莞海宜的也是自己工厂,牛皮吹啊吹,牛皮吹啊吹啊...........

联顺已经被我们去年收购了.

对了我们美国,日本都有工厂的. 有空可以去参观一下. 美国的工厂叫TYCO.日本的叫三菱!

你那华强北屁大点的贸易公司,别出来忽悠了!!这是可以忽悠地世界,欢迎你继续吹啊吹.........

吹...............
0
回复
julian0755
LV.4
22
2008-10-24 17:08
@langtuodianzi
哈哈,你们拿金科的保险丝也是自己工厂.你们拿东莞海宜的也是自己工厂,牛皮吹啊吹,牛皮吹啊吹啊...........联顺已经被我们去年收购了.对了我们美国,日本都有工厂的.有空可以去参观一下.美国的工厂叫TYCO.日本的叫三菱!你那华强北屁大点的贸易公司,别出来忽悠了!!这是可以忽悠地世界,欢迎你继续吹啊吹.........吹...............
你还来,海宜的货是N年前的东西,你还搬来出来说,有种过来参观我们的工厂,深圳惠州你挑,去问问联顺是不是给我们收购了51%的股份,要说别人也要看看自己的份量,你就哪狗点大公司的也可以拿出来谈.
0
回复
julian0755
LV.4
23
2008-10-24 17:21
@langtuodianzi
哈哈,你们拿金科的保险丝也是自己工厂.你们拿东莞海宜的也是自己工厂,牛皮吹啊吹,牛皮吹啊吹啊...........联顺已经被我们去年收购了.对了我们美国,日本都有工厂的.有空可以去参观一下.美国的工厂叫TYCO.日本的叫三菱!你那华强北屁大点的贸易公司,别出来忽悠了!!这是可以忽悠地世界,欢迎你继续吹啊吹.........吹...............
靠,不再接受这个的提醒,你就当你的肥子吧
0
回复
2008-10-24 19:02
@julian0755
你还来,海宜的货是N年前的东西,你还搬来出来说,有种过来参观我们的工厂,深圳惠州你挑,去问问联顺是不是给我们收购了51%的股份,要说别人也要看看自己的份量,你就哪狗点大公司的也可以拿出来谈.
N你妈个头!!华强北电子市场傍边的贸易公司,装你妈的葱!!

整天吹台湾有工厂,大嘴巴傻子!!!
0
回复
2008-10-24 19:05
@julian0755
靠,不再接受这个的提醒,你就当你的肥子吧
傻B,你继续表演,吹!!!你看你嘴角裂的在流血!!
0
回复
liujian3460
LV.4
26
2008-11-11 11:09
@yaojunyiyang
是的,那你是做什么的,交个朋友.
我在做AGAMEN芯片,我以前做过过电压,过电流!
0
回复
liujian3460
LV.4
27
2008-11-11 11:12
@langtuodianzi
傻B,你继续表演,吹!!!你看你嘴角裂的在流血!!
这么说话你的广告白打了,不要针对不同的声音好不?
0
回复
wzhox1981
LV.1
28
2008-11-11 13:28
我觉得你应该是选的电压有点低,建议用SMBJ7.0CA,最好能串联个pptc效果会更好些,有其他问题可以联系我们
北京中创华雷电子有限公司
(专业的电路保护器件生产及保护方案提供商)
本公司一直致力于半导体产品的开发和生产,发展近几年来一直孜孜不倦,力争完善科技,追求最而永不停息.
随着公司经营战略的调整,更加接近市场,贴近客户,服务客户,而成立花蕾元器件成品封装厂!同时在大陆注册成立终端成品销售公司,产品主要以过压过流保护为主,产品包括:TVS/瞬态抑制二极管,TVS ARRAY、静电保护器(ESD),SIDACT/半导体放电管,Varistor/压敏电阻,SPARK GAP、玻璃放电管,GAS TUBE/陶瓷放电管,PPTC/自恢复保险丝,DIODE/二极管,广泛应用于军工,通信,防雷,汽车电子,安防监控,工业产品及消费电子产品中,符合国家相关的测试标准和相关要求,同时也符合IEC,FCC等国际标准,并取得UL,VDE,SGS无铅绿色环保等系列认证.华雷愿为全球的电路安全提供完整的保护解决方案.
联系方式:
  联系人:贾仲国
  TEL: 010-63364844
  FAX: 010-63364844
  MOB: 13811208381
  MSN: WZHOX0410@hotmail.com
  EMAIL:wzhox1981@163.com
  ADD:  北京市海淀区中关村大街28-1号
0
回复
2008-11-28 13:17
@liujian3460
我在做AGAMEN芯片,我以前做过过电压,过电流!
好的,有没有QQ,还有MSN之类的联系方式.
0
回复
2008-11-28 13:18
@wzhox1981
我觉得你应该是选的电压有点低,建议用SMBJ7.0CA,最好能串联个pptc效果会更好些,有其他问题可以联系我们北京中创华雷电子有限公司(专业的电路保护器件生产及保护方案提供商)本公司一直致力于半导体产品的开发和生产,发展近几年来一直孜孜不倦,力争完善科技,追求最而永不停息.随着公司经营战略的调整,更加接近市场,贴近客户,服务客户,而成立花蕾元器件成品封装厂!同时在大陆注册成立终端成品销售公司,产品主要以过压过流保护为主,产品包括:TVS/瞬态抑制二极管,TVSARRAY、静电保护器(ESD),SIDACT/半导体放电管,Varistor/压敏电阻,SPARKGAP、玻璃放电管,GASTUBE/陶瓷放电管,PPTC/自恢复保险丝,DIODE/二极管,广泛应用于军工,通信,防雷,汽车电子,安防监控,工业产品及消费电子产品中,符合国家相关的测试标准和相关要求,同时也符合IEC,FCC等国际标准,并取得UL,VDE,SGS无铅绿色环保等系列认证.华雷愿为全球的电路安全提供完整的保护解决方案.联系方式:  联系人:贾仲国  TEL:010-63364844  FAX:010-63364844  MOB:13811208381  MSN:WZHOX0410@hotmail.com  EMAIL:wzhox1981@163.com  ADD:  北京市海淀区中关村大街28-1号
**此帖已被管理员删除**
0
回复