请教一个逆变干扰问题

简易24V-220V方波逆变中,电池端的电压被干扰的很厉害(50Hz),后级无法使用,请教如何消除或抑制?
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2008-04-30 19:08
你的DC输入有没有并上两个2200U/63V电容
0
回复
sdutzl
LV.4
3
2008-05-03 15:27
电池端如果是50Hz的干扰,在靠近前级MOSFET的电源输入端并电解电容,容量与输出功率有关.可以通过实验确定容量.