麻烦问一下绕组并绕的绝缘问题.

今天高人指点说可以将变压器的原边绕组的漆包线和副边的线并排一起绕,这样可以减小漏感,但是觉得这样一来原边和副边的绝缘会不会有问题呢??还请大虾们指点啊!!
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
2008-05-03 09:10
要求絕緣強度不高時可以并繞,用HPN wire可過1000VAC hipot沒問題!
0
回复
贝多芬
LV.7
3
2008-05-03 14:41
@sixbrother
要求絕緣強度不高時可以并繞,用HPNwire可過1000VAChipot沒問題!
如果是有安规要求的AC/DC变压器,一般要求初次级耐电压3000VAC,一分种,还有安全距离要求;这种情况下是绝对不能初次级用漆包线并绕的.

如果是DC/DC变压器,一般不要求安全距离,只要求安全电压,比如初次级耐电压1500VDC,一分种;这种情况下就可以初次级用漆包线并绕. 但漆包线要用漆膜厚的,比如heavey线,比如1uew的线; 最好不要用Single和2UEW的线.
0
回复
2008-05-03 16:12
那要看你做的变压器的容量是多大的.
1.如果容量够大,那么建议你用NOMEX杜邦纸包线来绕制,耐压可以达到5KV以上.
2.如果你的容量很小,初次并绕的问题就很难了,细线的绝缘本身就差,之所以普通的产品没有短路,因为匝间的电压还是很低的,但初次之间电压就很高了,搞不好就会短路所以不支持并绕的方式.
但是可以考虑分层绕制,利用层间绝缘的方式,来处理初次之间的问题.就是将初次分成若干个单层绕组(看你多少匝了),以S-P-S-P-S-P....的方式绕制,最后将各S、P串联起来(注意同名端的问题),这样初次之间耦合较好,可以大幅度减小漏感
0
回复
2008-05-03 19:10
@haonan_ren
那要看你做的变压器的容量是多大的.1.如果容量够大,那么建议你用NOMEX杜邦纸包线来绕制,耐压可以达到5KV以上.2.如果你的容量很小,初次并绕的问题就很难了,细线的绝缘本身就差,之所以普通的产品没有短路,因为匝间的电压还是很低的,但初次之间电压就很高了,搞不好就会短路所以不支持并绕的方式.但是可以考虑分层绕制,利用层间绝缘的方式,来处理初次之间的问题.就是将初次分成若干个单层绕组(看你多少匝了),以S-P-S-P-S-P....的方式绕制,最后将各S、P串联起来(注意同名端的问题),这样初次之间耦合较好,可以大幅度减小漏感
今天怎么这么多高手哦!
  兄弟我来晚了,如原边和副边绕组想一起绕的话,如安规要求不是很严苛的话用3M的TAPE 不就可以了不(我不太懂,我们公司有专门的负责部门)
0
回复
2008-05-04 08:39
@transformer1
今天怎么这么多高手哦!  兄弟我来晚了,如原边和副边绕组想一起绕的话,如安规要求不是很严苛的话用3M的TAPE不就可以了不(我不太懂,我们公司有专门的负责部门)
不好意思,我可能卡安规太严了,呵呵
如果是自家公司用的话,电压不是很高的情况下,R级的漆包线应该就可以解决,绕线的时候注意一下就行了
0
回复
2008-05-04 12:57
可以的,最要圈数不是很多,耐压要求不高的话.当然如果耐压要求高的话,你也可以一根用三层绝缘线(注意不是能是直焊的),而且要注意起头和结尾要加套管,这样经过焊锡后,不会因为受热或受损而初次击穿了,呵呵,当然成本是大大的高了,这要看你的取舍了!!
0
回复
lhf0902
LV.4
8
2008-05-04 21:44
@lia.lee123
可以的,最要圈数不是很多,耐压要求不高的话.当然如果耐压要求高的话,你也可以一根用三层绝缘线(注意不是能是直焊的),而且要注意起头和结尾要加套管,这样经过焊锡后,不会因为受热或受损而初次击穿了,呵呵,当然成本是大大的高了,这要看你的取舍了!!
呵呵...小弟领教了.没想到一根线里面还有那么大的学问,不知道哪里有漆包线规格这方面的资料?怎么大家提到的线材我都没听过的?大家见笑了.
0
回复
2008-05-05 12:03
@lhf0902
呵呵...小弟领教了.没想到一根线里面还有那么大的学问,不知道哪里有漆包线规格这方面的资料?怎么大家提到的线材我都没听过的?大家见笑了.
详细的资料我手头没有拉,不过可以给你列一下我用过的规格
UEW 直焊型 耐温等级B  (目前只用过铜的,不知道有没有铝的)
1PEW / 2PEW / QZD-155 聚酯瓷漆 耐温等级 F (铜铝)
QZY-180/-200/-220 高温聚脂/复合聚酰胺酰亚胺 耐温等级 H/N/R(铜铝)

牛皮纸包圆/扁线 耐温等级A  主要用于油浸变压器的(铜铝)
丝包圆/扁线   耐温等级F  常用于大功率电抗器的生产(铜铝)
NOMEX纸包线  耐温等级H~R 适用大功率的变压器、电抗器(只有铜,铝的没有)

漆包铜扁线   耐温等级H  (我不太常用,耐压不是很好,容易裂漆)
漆包方铜线   耐温等级F、H  (绕线有点困难,容易绞线)

铜包铝       耐温F~H     只是见过样品,实际没有用过
0
回复
zhaowd18
LV.1
10
2008-05-07 14:09
@haonan_ren
详细的资料我手头没有拉,不过可以给你列一下我用过的规格UEW直焊型耐温等级B  (目前只用过铜的,不知道有没有铝的)1PEW/2PEW/QZD-155聚酯瓷漆耐温等级F(铜铝)QZY-180/-200/-220高温聚脂/复合聚酰胺酰亚胺耐温等级H/N/R(铜铝)牛皮纸包圆/扁线耐温等级A  主要用于油浸变压器的(铜铝)丝包圆/扁线  耐温等级F  常用于大功率电抗器的生产(铜铝)NOMEX纸包线  耐温等级H~R适用大功率的变压器、电抗器(只有铜,铝的没有)漆包铜扁线  耐温等级H  (我不太常用,耐压不是很好,容易裂漆)漆包方铜线  耐温等级F、H  (绕线有点困难,容易绞线)铜包铝      耐温F~H    只是见过样品,实际没有用过
资料很好!另外想问另一个类似问题.变压器原边绕组始末头从同一线槽出线,缠在不同针脚上,但在线槽内两根线是靠在一起的,请问对实际使用有无问题,是否一定要返工处理?
0
回复
haonan_ren
LV.5
11
2008-05-12 09:43
@zhaowd18
资料很好!另外想问另一个类似问题.变压器原边绕组始末头从同一线槽出线,缠在不同针脚上,但在线槽内两根线是靠在一起的,请问对实际使用有无问题,是否一定要返工处理?
绝对要返工处理....
不是危险,而是相当危险....
做变压器出线最忌讳的、也是最容易犯的错误...
这样的做法相当容易会出现匝间短路(匝间电压最高的情况拉)
0
回复
2008-05-14 22:25
@haonan_ren
绝对要返工处理....不是危险,而是相当危险....做变压器出线最忌讳的、也是最容易犯的错误...这样的做法相当容易会出现匝间短路(匝间电压最高的情况拉)
在起线或收线上加个铁佛龙套管就可以啦
0
回复
2008-05-14 22:28
@lwj371809196
在起线或收线上加个铁佛龙套管就可以啦
初次并绕?绝缘解决啦.可是如果匝数相差很多怎么并绕啊
0
回复