关于真正意义上的三相变单相变压器

近来很多网友发帖讨论用变压器来实现三相变单相,大体上可分两类:
1. V/V,T形接线等.这一类基本上是不能实现带负载工作时三相侧电流的对称问题.其中当T接变压器带2个大小相等,相位相差90°的负载时能实现三相侧电流的对称问题.此时实际上是实现三相变两相,而不是三相.如果带单相负载,根据不同的运行方式,其三相侧电流比通常为1:1:0,1:1:2,1:0.366:1.366.在这里,我也与很多网友有过联系,大都是原以为能保证电流的对称而做出来样机以失败告终.
2. 另一种情形就是一些所谓的专利和一些网友提出的奇思妙想,这些均经不起推敲,都存在原理上问题.见http://bbs.dianyuan.com/topic/162405
本人认为,如果负载是波动的,即负载率是变化的,更无法通过变压器来实现三相变单相.如果能明确负载是基本恒定的,也明确负载的性质,如容性负载,电阻负载或感性负载,通过改进T接变压器是可以实现三相变单相的问题,并保持电流对称!当然,不同的负载性质,功率因素角不一样,在设计细节应该有所不同.基于这个信念,本人制作了一个变压器,结果比较理想,带电阻时负载试验结果如下:
单相侧电流 单相侧电压 三相侧电流IA 三相侧电流IB 三相侧电流IC 三相侧电压UA 三相侧电压UB 三相侧电压UC
测量值 9.2 197 7.3 7.1 7.3 201 200 201
计算值 9.2 198 7.5 7.5 7.5 200 200 200
需要再次强调的是,负载是基本恒定的电阻.欢迎大家一起讨论