• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

可怕 可怕 200W工控电源5V40A 输出回路的锡融化掉进板子

大家帮忙分析下 客户使用一年后退回来的
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
ruohan
LV.9
2
2008-06-05 00:04
你没有加PFC 用传统的半桥的线路是吗?
40A确实对于工控来说是有点难度呀
0
回复
cyyzej
LV.7
3
2008-06-05 09:15
反面加铜丝
0
回复
zzzzsohu
LV.3
4
2008-06-06 20:41
都加了1.2MM铜丝的 后面锡也加的贼厚!!!用的传统半桥的tl494的.没PFC,看锡掉的样子像是温度大过锡的熔点啊 那要200多度了 真可怕啊 不知道怎么回事啊
0
回复
ruohan
LV.9
5
2008-06-06 22:00
@zzzzsohu
都加了1.2MM铜丝的后面锡也加的贼厚!!!用的传统半桥的tl494的.没PFC,看锡掉的样子像是温度大过锡的熔点啊那要200多度了真可怕啊不知道怎么回事啊
我做过一个,温度是很高,40A是个极限(不用同步),
0
回复
zzzzsohu
LV.3
6
2008-06-08 09:16
@ruohan
我做过一个,温度是很高,40A是个极限(不用同步),
不用同步 就是普通的肖特基 散热直接接外壳的 但是温度也不应该把板上的锡熔掉啊?????
0
回复
楚天?
LV.8
7
2008-06-09 21:23
@zzzzsohu
不用同步就是普通的肖特基散热直接接外壳的但是温度也不应该把板上的锡熔掉啊?????
那部分的锡融化了?是直流部分,还是脉动部分?
如果是直流部分,有没有可能是后边短路导致长时间过流的呢?
如果是脉动部分,会不会输入过压时满功率导致的占空比过窄使得同样输出电流而RMS增加很多的?
环境温度是否超温?部分元件老化导致电路特性退化?

像你这样好久以后才损坏的电源,可能是设计裕度不过的原因吧.
当几种最坏的可能同时发生的时候,系统可能就会出问题了.
0
回复
zzzzsohu
LV.3
8
2008-06-09 21:59
@楚天?
那部分的锡融化了?是直流部分,还是脉动部分?如果是直流部分,有没有可能是后边短路导致长时间过流的呢?如果是脉动部分,会不会输入过压时满功率导致的占空比过窄使得同样输出电流而RMS增加很多的?环境温度是否超温?部分元件老化导致电路特性退化?像你这样好久以后才损坏的电源,可能是设计裕度不过的原因吧.当几种最坏的可能同时发生的时候,系统可能就会出问题了.
是直流部分. 我估计是输出滤波电容老化 引起输出长时间短路 引起温度过高.那也应该炸三极管后无输出 怎么会一直输出大电流 引起温度严重超标到200度.
欢迎大家给点意见
0
回复
ruohan
LV.9
9
2008-06-09 23:08
@zzzzsohu
是直流部分.我估计是输出滤波电容老化引起输出长时间短路引起温度过高.那也应该炸三极管后无输出怎么会一直输出大电流引起温度严重超标到200度.欢迎大家给点意见
看看我的这个,你的地线有这么粗吗 2131213024079.pdf
0
回复
zzzzsohu
LV.3
10
2008-06-10 09:15
@ruohan
看看我的这个,你的地线有这么粗吗2131213024079.pdf
比这还要粗点,全部裸铜上了至少3mm厚的锡 外加1.2mm铜丝.我就是不明白温度怎么会高到200度
0
回复
cyyzej
LV.7
11
2008-06-10 09:32
@zzzzsohu
比这还要粗点,全部裸铜上了至少3mm厚的锡外加1.2mm铜丝.我就是不明白温度怎么会高到200度
是不是效率问题
0
回复
pzdy
LV.6
12
2008-06-10 09:48
@zzzzsohu
比这还要粗点,全部裸铜上了至少3mm厚的锡外加1.2mm铜丝.我就是不明白温度怎么会高到200度
此帖已被删除
0
回复
zzzzsohu
LV.3
13
2008-06-10 21:57
@pzdy
此帖已被删除
满载效率80%左右 自然冷的
不是设计上的问题,出货几万台了 就几台出现这种情况.我估计是输出电容问题
你们认为呢??
0
回复
cyyzej
LV.7
14
2008-06-11 07:57
@zzzzsohu
满载效率80%左右自然冷的不是设计上的问题,出货几万台了就几台出现这种情况.我估计是输出电容问题你们认为呢??
我们也做200W/5V的  到没发现有这样的情况  我们是加了铜丝的
0
回复
2008-06-11 08:22
楼主的问题有点七巧,一般不太可能,最好能把故障机拍下来贴上,便于大家分析.
0
回复
pangjihao
LV.10
16
2008-06-11 16:02
@江湖电源
楼主的问题有点七巧,一般不太可能,最好能把故障机拍下来贴上,便于大家分析.
呵呵!参考一下,准备动手14.4V40A的充电器.你的40A带不带恒流的,会不会跑到50A了?
0
回复