输入100~380VAC ,输出 24V 16A 要带PF> 0.9 过UL CCC BIS安规 请问有什么方案推荐
输入100~380VAC ,输出 24V 16A 要带PF> 0.9 过UL CCC BIS安规 请问有什么方案推荐
有一个案子要求输入100~380VAC ,输出 24V 16A 要带PF> 0.9 过UL CCC BIS安规 请问有什么方案推荐 能否用次级控制LLC FAN7688 或是半桥 SG3525 / 正激的UC3845 来做
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jianyedin
LV.9
2
2017-09-27 15:00
380AC时PF也要>0.9么?
0
回复
提示
154600
3
2017-09-27 16:35
@jianyedin
380AC时PF也要>0.9么?
380Vac输入时候直流就500多V了,这个有点难了。
0
回复
提示
TANQINGLONGDIANYUAN
LV.5
4
2017-10-30 09:59
@jianyedin
380AC时PF也要>0.9么?
300VAC 要PF
0
回复
提示
TANQINGLONGDIANYUAN
LV.5
5
2017-10-30 09:59
@154600
380Vac输入时候直流就500多V了,这个有点难了。
有没有建议