上图片
维也纳PFC,
三相交错LLC,
20kW
三相380V输入
输出:根据电池电压变化
是的。
相关的资料网上都能找到,只是控制逻辑方面的讲的比较少。
这个电源就相当于PFC的升级版和LLC的升级版。
控制部分非常简洁,1个DSP搞定3相维也纳PFC,1个DSP搞定LLC,
能不用硬件处理的,都没有多余的硬件。
这个产品总功率是20kW。
1个LLC是3kW多,有6个LLC。
风机功率120W/输出功率20000W=0.6%
仅仅风机功耗就已经使整机效率下降了0.6个百分点,肯定整机效率很低,到不了90%
如果整机效率大于90%,风机功率约60W就够了