司有一批高频后备UPS出口到马来西亚,因当地温度高,造成炸管!
逆变部分采用推挽机构,3525控制和IRF1010E MOS管,因为两管共用同一个散热器,所以必须在MOS管和散热器间加绝缘胶垫以防止短路,个人认为因为绝缘胶垫的存在,造成散热不良而导致MOS管脚锡熔化而造成短路,而造成炸管,并将问题归结为:
1.用导热性更好的绝缘胶垫.
2.用高熔点锡.
3.降低MOS管的散热量.
总之,问题归结为如何降温的问题,请大家发表一下高见!
兄弟感激不尽,现在马来西亚那边正等我过去解决此问题,
S管的散热问题(关系到中国电源界的面子,兄弟我跪求了)
全部回复(20)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法