• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

组装完成IGBT模块ups

最近用600V300A模块装了台离网逆变,带市电切换,直流330---400v供电。试过最大输入电流80安依然扛扛的,不过在测试时带满载2kw电磁炉在关闭电磁炉时波形会有震荡。有没有高手知道这是什么问题??

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
gxg1122
LV.10
2
2018-10-15 12:50
这个UPS看着给力。
0
回复
家顺
LV.5
3
2018-10-15 15:58

我的不会,只是带光波炉半档时会

0
回复
2018-10-16 10:11

稳压环路的问题,在突然断开负载的瞬间滤波电容会有一个小小的尖峰,你挂个100W灯泡后再断开电磁炉就好了,不过也没多大事很多逆变器都有这个现象.

楼上有说半波负载时会有也是这种情况,因为两个波的负载不对称会导至那个没有负载的波尖峰电压很高严重的会使输出电压大幅降,这种情况需要在稳压环路做补偿.

0
回复
家顺
LV.5
5
2018-10-16 11:10
@qwert123456
稳压环路的问题,在突然断开负载的瞬间滤波电容会有一个小小的尖峰,你挂个100W灯泡后再断开电磁炉就好了,不过也没多大事很多逆变器都有这个现象.楼上有说半波负载时会有也是这种情况,因为两个波的负载不对称会导至那个没有负载的波尖峰电压很高严重的会使输出电压大幅降,这种情况需要在稳压环路做补偿.
是的,不影响使用,已经用了1年了,什么都不重要,重要的是能用
0
回复
2018-10-17 20:10
@家顺
是的,不影响使用,已经用了1年了,什么都不重要,重要的是能用
0
回复
2018-10-17 20:33
@家顺
是的,不影响使用,已经用了1年了,什么都不重要,重要的是能用
不影响就放心了,
0
回复
家顺
LV.5
8
2018-10-18 12:37
@我系河边草
不影响就放心了,[图片]
那个继电器,就不要了吧,关机就可以了,
0
回复
家顺
LV.5
9
2018-10-18 12:37
@我系河边草
不影响就放心了,[图片]
简单
0
回复
2018-10-19 20:30
@家顺
那个继电器,就不要了吧,关机就可以了,
目前高压直流电还是通过逆变前级提供,怕冲击太大才加的继电器。
0
回复