变压器磁芯选择问题

大家好,请大家给我一点建议,最近在计算一个高频变压器,但是未找到所需的磁芯尺寸,在书的附录没有看到匹配的磁芯,谢谢

高频变压器为20kHz 70kW的变压器,

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
紫蝶
LV.9
2
2018-10-26 15:38
帮顶一下。
0
回复
2018-10-26 16:04

Ap=AeAw=(Po/K△BfT)4/3

上面是我的Ap的计算公式,k=0.017,△B=0.16,第一次计算,有懂的人,帮我看下,算的结果是13996,感觉有点大

0
回复
2018-10-26 16:08
@紫蝶
帮顶一下。
谢谢
0
回复
2018-10-27 18:01
你这太模糊了,搞个mathcad软件,非常方便!
0
回复
2018-10-28 08:12
如果你是要单个就能达到70KW的只有到厂家订做了,这种大功率的电源基本上都是多个磁芯合起来用的.
0
回复
2018-10-29 11:25
@chenyankun
你这太模糊了,搞个mathcad软件,非常方便!
嗯嗯,确实有点模糊
0
回复
2018-10-30 19:33
没有刚好就找差不多刚好
0
回复
tankchen
LV.4
9
2018-11-02 14:13
这磁芯还不好找吗?大把的是,只要你有钱,我之前就设计过20KHZ 15KW和65KW,,你这75KW 再叠加一个就搞定了, 20KHZ的工作频率一般是纳米非晶的,你找纳米非晶的厂家就可以轻松做到大功率的啦。