一个BUCK变换器的设计方案选择
一个BUCK变换器的设计方案选择
BUCK方案 输入DC40--60 输出DC27V,200W.可以采用P沟道MOS的方案或者采用隔离变压器的方案,请问哪种方案好些? 为什么?做这个电源控制芯片用哪个好?请各位大侠推荐一个.谢谢呀
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zlln0379
LV.2
2
2008-07-14 22:34
你可以参考一下张占松等编著的《开关电源的原理与设计》里面有详细的解答.
0
回复
提示
log1
LV.8
3
2008-07-15 10:47
这个电路很简单,多数PWM芯片都可以使用,以这个输入输出参数,不使用变压器比较好.推荐控制器,TL494