0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
变压器偏磁导致场管半边发热,有什么办法改善!
变压器偏磁导致场管半边发热,有什么办法改善!
做高频逆变,3525假图腾驱动EE65,6对场管,负载1000w,有半边场管发热厉害,测量到是变压器偏磁造成的,初级两个绕组相差0.04mh,现在想问下大家,在不改变变压器的情况下,怎么改善单边发热,把3525图腾驱动换成3525变压器隔离驱动,能不能平衡两边场管的热量?谁有更好的办法,给分享下!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2019-04-26 10:36
改进绕法,减小感量差别才是根本的办法。
0
回复
提示
jlh213
LV.6
3
2019-04-26 10:41
可以尝试在变压器的原边加隔直电容试试。
0
回复
提示
lm999
LV.3
4
2019-04-28 13:09
两初级绕组写错了,只相差0.004mh!就这样误差,导致单边发热,没办法,拆了重绕!
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5实现简单手势识别
米修儿
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao