• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

看看!这是哪家公司的电源?48V100A(照片)

看看!这是哪家公司的电源?48V100A(照片)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070280411.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070280483.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1070280564.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2003-12-02 09:31
不可能啊,有100A的输出吗?
不可能啊,有100A的输出吗?48V100A输出的电源不可能那么小呀!不相信
0
回复
yhy1224
LV.6
3
2003-12-02 12:24
@茂凌科技
不可能啊,有100A的输出吗?不可能啊,有100A的输出吗?48V100A输出的电源不可能那么小呀!不相信
可能呀!我把他干到60V100A!
全桥2846+37N50*8硬开关
0
回复
2003-12-04 14:23
@yhy1224
可能呀!我把他干到60V100A!全桥2846+37N50*8硬开关
真是个天才
你的风流量准备定多少???还有效率呢???
0
回复
yhy1224
LV.6
5
2003-12-04 19:01
@tongjietjjh
真是个天才你的风流量准备定多少???还有效率呢???
风机用24V1.2A的,效率是0.9(整机)
PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
0
回复
tinyhe
LV.6
6
2003-12-04 21:18
@yhy1224
风机用24V1.2A的,效率是0.9(整机)PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
8只 37N50做6kw没问题
我用8只460,3846就做到了6kw,带有apfc,3854做的.不过效率到.95,有点高
0
回复
yhy1224
LV.6
7
2003-12-04 21:26
@tinyhe
8只37N50做6kw没问题我用8只460,3846就做到了6kw,带有apfc,3854做的.不过效率到.95,有点高
37N50改为COOLMOS
用47N60用软开关
0
回复
tinyhe
LV.6
8
2003-12-04 21:39
@yhy1224
37N50改为COOLMOS用47N60用软开关
偶当时做的,整机效率
只有.9左右.用软开关+pfc,可以一试.就是输出电流有100A,估计二次侧整流管的损耗很可观.
0
回复
2003-12-04 23:38
@yhy1224
风机用24V1.2A的,效率是0.9(整机)PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
PFC+DC/DC,效率95%恐怕不可能.
一般PFC的效率最高可以做到97%左右.
DC/DC效率最高可以做到95%左右.
97%*95%=92.15%,再考虑EMC部分的损耗和辅助电源的消耗.效率做到92%比较现实.
0
回复
yhy1224
LV.6
10
2003-12-05 08:50
@乞力马扎罗的雪
PFC+DC/DC,效率95%恐怕不可能.一般PFC的效率最高可以做到97%左右.DC/DC效率最高可以做到95%左右.97%*95%=92.15%,再考虑EMC部分的损耗和辅助电源的消耗.效率做到92%比较现实.
我讲的0.95就是指的是DC-DC的效率!
这台机的PFC的效率是0.97,DC-DC目前是0.92
0
回复
tongjietjjh
LV.2
11
2003-12-05 11:07
@yhy1224
风机用24V1.2A的,效率是0.9(整机)PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
我问的是风流量!
我有试过,虽然许多同样大小风扇额定电压,电流一样.但效果差别很大,这是因为各家风扇叶设计不一样.衡量风扇最科学的标准是风流量,业届标准单位是CFM.
0
回复
军华
LV.1
12
2003-12-05 14:19
@tongjietjjh
我问的是风流量!我有试过,虽然许多同样大小风扇额定电压,电流一样.但效果差别很大,这是因为各家风扇叶设计不一样.衡量风扇最科学的标准是风流量,业届标准单位是CFM.
输入电是220V?
多少钱一个?我想要
0
回复