讨论一下:在做低压输入(9-18VDC)300W的DC-DC模块电源时,用公式计算的初级匝数,小于一匝,那麽,初级匝数怎样取呢?
全部回复(14)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
智慧大头
LV.8
2
2005-03-11 09:58
大家讨论一下
0
回复
提示
智慧大头
LV.8
3
2005-03-11 14:09
@智慧大头
大家讨论一下
ding
0
回复
提示
蚂蚁电源
LV.8
4
2005-03-11 19:00
xixi
0
回复
提示
智慧大头
LV.8
5
2005-03-12 15:20
@蚂蚁电源
xixi
何意?
0
回复
提示
开膛手jack
LV.5
6
2005-03-12 17:46
@智慧大头
何意?
那就取1匝呗.这个用推挽做会好些.
0
回复
提示
tired
LV.6
7
2005-03-12 18:32
同比例增大副边呗
0
回复
提示
lxqzfs
LV.6
8
2005-03-13 07:22
变压器变换的电压与匝数比有关.初级增加,次级也增加,没有坏处.可以减少铁心的磁通,好事.要不可以减小铁心,省钱.
0
回复
提示
江湖电源
LV.9
9
2005-03-13 07:49
@lxqzfs
变压器变换的电压与匝数比有关.初级增加,次级也增加,没有坏处.可以减少铁心的磁通,好事.要不可以减小铁心,省钱.
当计算出来小于1匝时,略调整一下工作频率,就能凑到一匝,或其它合适的整数.
0
回复
提示
智慧大头
LV.8
10
2005-03-14 17:01
@江湖电源
当计算出来小于1匝时,略调整一下工作频率,就能凑到一匝,或其它合适的整数.
谢谢
0
回复
提示
智慧大头
LV.8
11
2005-03-14 17:05
@开膛手jack
那就取1匝呗.这个用推挽做会好些.
我用单端正激(有源箝位)电路做,初级1匝,箝位绕组如何取呢?
0
回复
提示
twomson
LV.5
12
2005-03-14 17:14
@智慧大头
谢谢
不用调整频率,把匝数调整为整数即可.
0
回复
提示
智慧大头
LV.8
13
2005-04-11 16:02
@开膛手jack
那就取1匝呗.这个用推挽做会好些.
用推挽效率是多少?
0
回复
提示
st.you
LV.10
14
2005-04-11 18:03
用小一号的磁芯.
0
回复
提示
liyanjing
LV.1
15
2005-06-22 13:18
*******
0