用继电器控制市电和逆变来回切换,测试多了,会出现烧坏H桥的问题。
用继电器控制市电和逆变来回切换,测试多了,会出现烧坏H桥的问题。
用继电器控制市电和逆变来回切换,测试多了,会出现烧坏H桥的问题。他们有没有碰到这个问题,怎么解决呢?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
qwert123456
LV.6
2
2020-03-13 16:30
很简单啊,你做一个过零切换不就行了,让继电器总是在过零的瞬间动作就不会烧了,烧的原因是在顶峰时切断拉弧.
0
回复
提示
宛东骄子
3
2020-03-14 19:26
锁相切换就行了
0
回复
提示
qwert123456
LV.6
4
2020-03-15 08:26
@宛东骄子
锁相切换就行了
是啊,潘工有一种板子就是带锁相的,锁相后切换也是很好的,但是因为继电器的延迟在重载时就算有锁相也有拉弧机率,所如果能在锁相的同时再零点切换会更好,这个零点可以是电压过零也可以是电流过零.
0
回复
提示
firefox886
LV.9
5
2020-03-15 09:22
继电器?
0
回复
提示
firefox886
LV.9
6
2020-03-15 09:24
你用可控硅试一下看看!
0
回复
提示
世纪逆变
LV.8
7
2020-03-15 17:45
@firefox886
你用可控硅试一下看看!
如果没有锁相,切换是否打火甚至炸管就看你的运气了