0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
反激开关电源输出整流二极管发热原因
反激开关电源输出整流二极管发热原因
二极管发热和开关频率管子有多大?pwm开关频率132k左右 超快恢复二极管恢复时间50ns,肖特基几个ns,都发热 ,多路,反馈输出12v1a 二极管HER304, SB3200等都热。
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
朝阳之星
LV.5
2
2020-03-16 10:55
热 要看是在什么温度范围!如果是合理的温度也是正常的 !
0
回复
提示
edie87@163.com
3
2020-03-26 18:10
就是,热,到底是多热啊
人手摸的话,50度也叫热啊
正常情况下100度也是正常的啊
0
回复
提示
lxg105
LV.2
4
2020-03-29 09:29
要是空载发热的话,可能是耐压不够;
0
回复
提示
glf680409
LV.8
5
2020-03-30 17:15
HER304 3A400V? SB3200 3A200V 12V1A用 VF值太高了。你选100V的管子试下
0
回复
提示
duwei13114806951
LV.1
6
2020-04-05 22:07
@glf680409
HER3043A400V?SB32003A200V 12V1A用VF值太高了。你选100V的管子试下
好像是这个原因 之前305比304更热同样的负载