桥堆发热
桥堆发热
我做了一个300W的镇流器输入是120V 2.6A 使用的是GBU808 桥堆的温度有110度,请问高手怎么能改善,谢谢!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jqun
LV.6
2
2008-07-30 08:34
1,减少发热量,可以选择电压低一些的蒸馏桥.
2,增加散热装置
0
回复
提示
灿烂阳光
LV.3
3
2008-07-30 10:17
@jqun
1,减少发热量,可以选择电压低一些的蒸馏桥.2,增加散热装置
加了散热片还是很热