电源技术综合区
上管和下管驱动波形为何如此不同?
上管和下管驱动波形为何如此不同?
上管驱动波形
下管驱动波形
上管驱动波形在上沿和下沿有很多振荡,而下管驱动波形很好,不知是何原因?
驱动是全桥变压器驱动
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
呼叫转移
LV.3
2
2008-07-30 11:34
不知道你上管是用什么驱动的?像变压器驱动方式
0
回复
提示
frankis19
LV.2
3
2008-07-30 16:28
@呼叫转移
不知道你上管是用什么驱动的?像变压器驱动方式
检查一下测试方法.
高端驱动测试不好的话,会引入大电容.
同时,确认上管的驱动能力,或许是电流不够.
0
回复
提示
alchemier
LV.3
4
2008-07-30 17:13
@呼叫转移
不知道你上管是用什么驱动的?像变压器驱动方式
应该不是变压器驱动,否则能看见死区台阶
0
回复
提示
shenyf1979
LV.5
5
2008-07-30 20:22
@alchemier
应该不是变压器驱动,否则能看见死区台阶
上下两图是用同一示波器,同一探头分时测的,应该不是测量造成的.
驱动电路是用全桥驱动变压器,然后分出两路分别驱动半桥的上下管
0
回复
提示
alchemier
LV.3
6
2008-07-31 13:18
@shenyf1979
上下两图是用同一示波器,同一探头分时测的,应该不是测量造成的.驱动电路是用全桥驱动变压器,然后分出两路分别驱动半桥的上下管
是我糊涂了,那么大的死区都视若无睹,呵呵
0
回复
提示
工程师都在看