• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

艾默生R48-2900电源继电器随着吸合限流灯泡一闪一闪,风扇一扇一扇的

      看到网上通信模块很多,好的太贵,觉得用处不是很大,一时手痒也淘了一台坏的,想试着修修,r48-2900单板的,损坏的有主整流桥,启动电阻75欧5瓦两个,启动整流桥,pfc管,更换后接灯泡启动电源,先微亮后暗,然后继电器吸合,灯泡很亮,风扇启动,测电容290v左右,不升,测驱动PFC驱动,吸合时有19v左右的电压,继电器释放时为0v,风扇停,然后又启动,如此反复。测其它未见损坏,不敢去掉灯泡运行,考虑灯泡限流大,后改成15欧电阻运行,继电器吸合时,电流瞬间达到10A,如此更不敢去掉限流电阻了,不知是什么原因,望高手能指点指点。
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2020-04-15 09:50
15欧限流电阻没烧就不要紧,或者串大一点功率的灯泡试一下。
0
回复
2020-04-15 17:31
@ymyangyong
15欧限流电阻没烧就不要紧,或者串大一点功率的灯泡试一下。
电阻功率大,没烧,不过够吓人的,瞬间10A,如果去掉电阻不知会多大,不敢想。
0
回复
2020-04-16 09:52
@我想做电源
电阻功率大,没烧,不过够吓人的,瞬间10A,如果去掉电阻不知会多大,不敢想。
PFC启动电流比较大
0
回复
2020-04-17 09:32
@ymyangyong
PFC启动电流比较大
不知道其它如中兴2400v4.3、R48-2900U、比较热门的启动电流有多大?
0
回复
2020-04-23 22:49
@ymyangyong
15欧限流电阻没烧就不要紧,或者串大一点功率的灯泡试一下。
2400我串500w电炉丝启动不了,1000w电炉丝启动两次才成功启动
1
回复
2020-04-27 17:38
@爱你不玩
2400我串500w电炉丝启动不了,1000w电炉丝启动两次才成功启动

1000w/220v=4.55A,炉丝电阻约220*220/1000=48.4,也就是说可以串40欧限流电阻,就能启动了。

通过您提供的数据,今后如果串20欧的电阻,还不能启动的话,就是有故障了。

不知道我的推断是否正确,欢迎大家来讨论学习与提高。

0
回复
2020-04-28 18:59
通过“爱你不玩”老师的经验,将限流电阻改成20欧,试机,第一次充电1A多,继电器吸合时1A多,PFC工作后,电容电压407v左右,电压输出53.97v正常,风扇一直转动,cup旁的两个绿灯,一个亮一个闪,输出指示的绿灯亮,工作大约20秒左右,黄灯开始闪烁,整机电流很小,判定一切正常。
1
回复
2020-05-05 09:32
@我想做电源
通过“爱你不玩”老师的经验,将限流电阻改成20欧,试机,第一次充电1A多,继电器吸合时1A多,PFC工作后,电容电压407v左右,电压输出53.97v正常,风扇一直转动,cup旁的两个绿灯,一个亮一个闪,输出指示的绿灯亮,工作大约20秒左右,黄灯开始闪烁,整机电流很小,判定一切正常。
改可调电压也成功,根据网上提供的资料,将R621拆除,接上50K的多圈电位器,电压从3.3V-59.3V可调,不过,15V以下电压不稳定。
0
回复