关于蓄电池着火原因
关于蓄电池着火原因
大家好!
我司客户07年9月份购买一套UPS电源,配套20节电池串联使用,目前突然发现电池着火,我司要求电池厂商过去现场调查情况,厂商回复是由于我司主机充电电压过高造成.厂商说20节12V 100AH电池串联使用,充电电压是DC282V造成电池着火的.请问大家是否真的是282V的充电电压会引起着火?
目前还未查出原因,请各位大侠帮忙.谢谢!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
树大招封
LV.4
2
2008-08-01 12:00
20节电源正常的充电电压是270V-276V之内,超过了会对电池损伤,但着火,还没有试过!
0
回复
提示
11455355
LV.9
3
2008-08-01 12:01
12V的蓄电池浮充电压是13.5V,13.5*20节=270V.你用282V肯定过充.起火原因可能和浮充电压过高造成.如果是浮充电模式应当选270V恒压.
0
回复
提示
hancai
LV.1
4
2008-08-01 12:08
20节12V电池的正常充电电压在270V左右,282V肯定会过冲.但是过冲最多也就是损坏电池,不会造成起火的现象.电池起火只有可能电池的正负极短路,或打火造成.只能说你那款UPS的充电电路和电池都有问题.
0
回复
提示
11455355
LV.9
5
2008-08-01 12:19
@hancai
20节12V电池的正常充电电压在270V左右,282V肯定会过冲.但是过冲最多也就是损坏电池,不会造成起火的现象.电池起火只有可能电池的正负极短路,或打火造成.只能说你那款UPS的充电电路和电池都有问题.
起火是从哪里开始?如果是外部开始,可能是外部极桩或引线短路,如从内部开始,可能极板或内部铅排短路.也不排除是蓄电池组总输出短路导致中间某一组接线不良,接触电阻大,或自身性能不好的原因起火.查下UPS是否短路?
0
回复
提示
小韩
LV.2
6
2008-08-01 12:21
是免维护还是可维护电池?