• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

给接触器供电电源功率的选择

有3个接触器(吸合电压大约为20V,启动电流最大为5A,额定维持电流为0.5A),我如果要设计一块辅助电源给这几个接触器供电,应该设计多大功率的电源呀?是按照它启动时的瞬时功率来设计,还是按照维持接触器闭合时的功率来设计。这种接触器如果数量很多,比如几十个,那这种情况下,给接触器供电的电源功率和上面的功率选择原则一样吗?跪求大佬指教
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
11455355
LV.9
2
2020-06-24 04:14

3个接触器总维持电流1.5A。若用开关电源的话,按照维持电流的4倍以上来选,如20V,6A,120W。

若是线性电源(变压器+整流滤波)则按照维持电流的1.2倍以上即可,如20V,2A,40W。

1
回复
2020-06-24 08:39
@11455355
3个接触器总维持电流1.5A。若用开关电源的话,按照维持电流的4倍以上来选,如20V,6A,120W。若是线性电源(变压器+整流滤波)则按照维持电流的1.2倍以上即可,如20V,2A,40W。

根本不用那么大功率的就可以的,只要能够长期带载1.5A没有问题就可以了。

只需要像音响电源,电机驱动电源一样即可,将过流点调大,又不叫变压器

饱和,这个有两种方式,一种是将变压器感量放小,不进入饱和。一种是利

用IC本身的功能做调整,通嘉之前有个IC可以在启动瞬间将频率拉到200K

这样变压器就不会进入饱和,等负载平稳以后频率降到正常值。

这样做成本又低,性能又温定。

1
回复
2020-06-24 16:53
@朝阳之星
根本不用那么大功率的就可以的,只要能够长期带载1.5A没有问题就可以了。只需要像音响电源,电机驱动电源一样即可,将过流点调大,又不叫变压器饱和,这个有两种方式,一种是将变压器感量放小,不进入饱和。一种是利用IC本身的功能做调整,通嘉之前有个IC可以在启动瞬间将频率拉到200K这样变压器就不会进入饱和,等负载平稳以后频率降到正常值。这样做成本又低,性能又温定。
那如果我这样的话,需不需要考虑接触器的启动电流,把变压器的线径变大。
1
回复
2020-06-24 17:09
@dy-dSStIKEa
那如果我这样的话,需不需要考虑接触器的启动电流,把变压器的线径变大。
不需要 ,瞬间只有很短的时间!
1
回复
2020-06-24 18:06
@朝阳之星
不需要,瞬间只有很短的时间!
谢谢大佬啦,受教受教
1
回复