山特C1KS 市电状态1#4#故障灯亮电池状态正常
山特C1KS 市电状态1#4#故障灯亮电池状态正常
山特C1KS 市电开机 1#4#灯亮 UPS无输出
不接市电 电池接上开机正常 这是什么原因?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
cwenquan
LV.1
2
2008-08-06 10:17
看看PFC部分是不是有问题,包括整流管及其旁边的两个二极管和升压部分的MOS管
0
回复
提示
thinkshe
LV.5
3
2008-08-06 12:06
@cwenquan
看看PFC部分是不是有问题,包括整流管及其旁边的两个二极管和升压部分的MOS管
不是功率板的问题 是控制板有问题 怀疑是线有断 目前还没查出来是哪里断
0
回复
提示
thinkshe
LV.5
4
2008-08-06 12:12
@thinkshe
不是功率板的问题 是控制板有问题 怀疑是线有断 目前还没查出来是哪里断
市电状态下开机 UC3854 10脚瞬间有5V 然后就1#4#报警长鸣 功率板是没问题的
控制板在其它机子上测试也是一样1#4#报警长鸣