UPS零线与地线之间的问题
UPS零线与地线之间的问题
急急急!请教各位大侠,为什么2KVA的UPS在输出零线与地线之间去掉Y电容后并接一个100K的电阻及2个3.3UF的X电容,这是出于什么目的呢?谢谢!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
普利兹_ups
LV.3
2
2008-08-12 22:26
吸收零地之间的电压呀,一般是零地之间大于3V才这样做的,小于时可以直接把N和E接在一起
0
回复
提示
wisehai
LV.2
3
2008-08-16 09:20
可能是漏电流大了点吧
加两个X11电容相当于一个X1电容,另外加一个100K的电阻可以减少N线通过电容对地的漏电流.