• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

【罗姆试用】 非离型过零检测(BM1Z002FJ-EVK-001)

1.       产品开箱展示:

产品小白盒

打开盒子后就是产品参数表,接线图,试用注意事项,电路板一块

板子插件面和贴片面

从图中可以看到板子是个单面板,1.6mm厚,正常板。连线简单,不用看原理图就基本上明白具体的电路分布。

我申请的事非隔离的板子(BM1Z002FJ-EVK-001)。参考板子上的标识,非隔离就是靠PC1SOP-4的封装,光耦来实现的。所以隔离、非隔离也就这样了

板子基本信息:

原理图,从原理图可以明显看出,零点检测输出主要是BM1Z002FJ这个片子的功能,别的都是搭的外围电源电路,接下来重点来关注这个片子。

片子主要参数及封装

片子管脚定义及说明

对板子有了初步认识之后,废话不多说了,直接上电开测

2.       产品上电测试:

测试板子输出零点是否真的准确。

根据上图接线,发现板子输出10ms5V方波脉冲很稳定,为了有更直观的对比。再加上板子是非隔离的,所有又从新焊接了一下。

由于板子非隔离,所以在220V这边加了电压互感器,用来采220交流信号,用来对比零点是否准确,上电后得到下图。其中CH1为输出方波信号,CH2为交流电信号。

输出方波信号耦合交流时的波形

输出方波信号耦合直流时的波形

从上面可以看到这个片子输出的方波确实是交流电的零点,波形很漂亮,看不出有误差延时之类的。

波形放大后,基本可以判断出误差是在usns级别了,信号上升沿才8us,对于继电器开关,这种可以不算延时了,毕竟继电器自身闭合抖动的时间都是100us级的。

3.       继电器时间测试:

零点确定好后,接下来就是要确定继电器动作时间了,因为继电器动作也是需要时间的,即继电器线圈从得电到触点完全闭合,是个过程,需要一定的时间,一般而言继电器闭合时间都是ms级别。大多数继电器闭合时间3ms10ms不等。具体继电器时间测试方法,也有很多,基本上都是采用定时器来测得。

4.       零点继电器完全闭合测试:

当用电系统的零点确定后,继电器动作时间确定后。就可以控制继电器在零点的时候完全闭合,实现开关真正在零点闭合。

比如:继电器闭合时间5ms,在零点信号发出后5ms的这一刻,给继电器闭合信号,这样就确保了继电器肯定在10ms处,即下一个零点,完全闭合。

如果每次开关都在零点闭合的话,就避免开关在闭合瞬间的打火拉弧,大大的提高了开关的使用寿命。

5.       试用总结:

由于实验设备种类条件有限,目前只能测试这么多,但是对于继电器开关而言,这种零点检测电路,就目前市场而言已经是很不错的了,具体在项目应用中,成本允许的情况下,采用这种检测电路,是很好了。

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2020-12-24 10:29
测试的不错哈!我们公司采购的大部分都是罗姆的产品,大品牌,口碑还是可以的。
0
回复
2020-12-24 11:23
测试的很好
0
回复