• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教玛瑞焊机故障

一台玛瑞ZX7-400的焊机,是可控硅的.空载电压正常,100A以上正常.故障现象是当电流调到100A以下时焊机断弧,直接用焊条正负短接电压为几伏,维修一点思路都没有.请教高手指点,万分感谢!
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
惠龙乾
LV.8
2
2008-08-11 22:29
你好!

   换块控制板看是不是控制板的故障.若是控制板故障,检查控制板上的最小电流设定电位器、电流反馈部分,我知道它的工作原理,但没仔细分析过.
   13629170592
0
回复
2008-08-14 22:00
应该是可控硅的旁边有一个长长绿色电阻的问题或者是电阻旁边的线有没有断,小电流的焊接是靠那长长的电阻来完成的,大部分的可控硅焊机都有那个电阻,不知你的焊机有没有那个电阻
0
回复
惠龙乾
LV.8
4
2008-08-18 23:08
@xiaoyin123
应该是可控硅的旁边有一个长长绿色电阻的问题或者是电阻旁边的线有没有断,小电流的焊接是靠那长长的电阻来完成的,大部分的可控硅焊机都有那个电阻,不知你的焊机有没有那个电阻
你好!

    我能想起那个电阻,但我以为是保护用的,听你这么说原来和小电流有关,那就请讲讲其工作原理,

               谢谢!
0
回复
2008-08-19 21:57
@惠龙乾
你好!    我能想起那个电阻,但我以为是保护用的,听你这么说原来和小电流有关,那就请讲讲其工作原理,              谢谢!
惠工:你好
          
       你能不能帮我给一份松下kR的电路图,

    谢谢你了,我是在网上看到你的一些贴,浙江:小尹
邮箱:yinzhijnu@126.com
0
回复
2008-08-20 17:31
@惠龙乾
你好!    我能想起那个电阻,但我以为是保护用的,听你这么说原来和小电流有关,那就请讲讲其工作原理,              谢谢!
因为小电流的时候可控硅导通角比较小,所以在外围加一个小电源,便如好引弧和不断弧(10-100A),这个电源是从主变压器引出来了,在经过二极管整流到电阻给焊机输出端(应该主变压器的旁边有一块铝片,上面有几个二极管吧,不知道说得对不对)
0
回复
夜游侠
LV.5
7
2008-08-20 20:30
首先看一下电流转换开关是否切换到最小档,输出电抗器是否有匝间短路现象,输出滤波电解容量下降,控制板推力电流电路有问题.
小电流断弧是可控硅逆变焊机的通病!
0
回复
夜游侠
LV.5
8
2008-08-20 20:32
@xiaoyin123
因为小电流的时候可控硅导通角比较小,所以在外围加一个小电源,便如好引弧和不断弧(10-100A),这个电源是从主变压器引出来了,在经过二极管整流到电阻给焊机输出端(应该主变压器的旁边有一块铝片,上面有几个二极管吧,不知道说得对不对)
楼上的是说可控硅整流焊机吧!
0
回复
惠龙乾
LV.8
9
2008-08-20 21:17
@xiaoyin123
惠工:你好                你能不能帮我给一份松下kR的电路图,    谢谢你了,我是在网上看到你的一些贴,浙江:小尹邮箱:yinzhijnu@126.com
你好!

   框图没啥意思,你多测量一些关键点的数据就行了,我修OTC也是这样,我觉得挺方便的,
0
回复
鲁焊
LV.7
10
2008-08-21 18:51
看看你的滤波电容,初次级滤波不好都会出现这种现象.
0
回复
2008-08-23 20:28
@夜游侠
楼上的是说可控硅整流焊机吧!
我说的是ZX7-400焊机,是逆变的,没有大小档开关,首先可以确定的是主控板没有坏,另外电抗器没有坏,输出滤波电容换向电容没有坏,电源滤波电容正常并且各个滤波电容上的电压均衡,可控硅能否有问题,以前有人换过,还望及早回复,谢谢各位.
0
回复
惠龙乾
LV.8
12
2008-08-24 22:20
@lianyouwangtao
我说的是ZX7-400焊机,是逆变的,没有大小档开关,首先可以确定的是主控板没有坏,另外电抗器没有坏,输出滤波电容换向电容没有坏,电源滤波电容正常并且各个滤波电容上的电压均衡,可控硅能否有问题,以前有人换过,还望及早回复,谢谢各位.
你好!
    那是不是触发板不好或者是可控硅性能不好?
0
回复