我是搞弱电的,手头有一个配电箱的项目.我的问题是配电箱内如何走线呢?
我的一个朋友说是要遵循上进下出的原则,像下图1所示走线.
我看网上工艺说是回路短,像下图2所示.
请大家帮忙看看,谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/527991218876219.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
czhlcai
LV.3
2
2008-08-18 08:55
无人清楚????
0
回复
井底蛙
LV.7
3
2008-08-18 09:48
图1更符合电力系统的要求.具体使用时,事情并不是绝对的.
现在用进线端子、熔断器保护的格式越来越少了,可以直接用微型塑壳断路器作为总开关并接线端子,漏电开关作为支路馈出.
0