问一个配电箱接线问题

我是搞弱电的,手头有一个配电箱的项目.我的问题是配电箱内如何走线呢?
我的一个朋友说是要遵循上进下出的原则,像下图1所示走线.
我看网上工艺说是回路短,像下图2所示.
请大家帮忙看看,谢谢
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
czhlcai
LV.3
2
2008-08-18 08:55
无人清楚????
0
回复
井底蛙
LV.7
3
2008-08-18 09:48
图1更符合电力系统的要求.具体使用时,事情并不是绝对的.
现在用进线端子、熔断器保护的格式越来越少了,可以直接用微型塑壳断路器作为总开关并接线端子,漏电开关作为支路馈出.
0