电源如何老化?

如图 A~J 10台带CAN通讯的电源需要老化,各自CAN通讯端带了120Ω电阻,想用一个上位机通过CANH和CANL对这10台电源进行通讯老化,但是这10台电源的CAN端如果并接在一起,那么总电阻只有12Ω了,这种情况下通讯能正常吗?如果不行的话如何调整?谢谢!

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2021-10-23 11:17

0
回复
liujij
LV.5
3
2021-10-23 12:56

120欧姆电阻是终端电阻,最末位的那个才需要接电阻

0
回复
2021-10-23 14:33
@liujij
120欧姆电阻是终端电阻,最末位的那个才需要接电阻

现在客户要求出厂的机器,CAN端都带120Ω电阻,现在10台机器想要同时老化,但是只有一个上位机,那该怎么样处理呢?不可能老化完毕之后再拆机盖焊接上这个120Ω吧!

0
回复
2021-10-26 14:34

匹配电阻不是这样玩的,当驱动线太长或者从机数量太多的时候,不摘掉匹配电阻同事工作的话,要是设计非隔离电源,是很难驱动的,can不仅无法正常驱动,也很容易受到干扰。