山特MT1000S故障
山特MT1000S故障
市电状态无法自动开机,但5V,12V电压都有.一旦开机,7812损坏.电池状态开机,开机瞬间有输出,随后进入报警状态(红灯闪烁,蜂鸣器隔1S叫一次).请高手分析
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
thinkshe
LV.5
2
2008-08-19 20:52
怎么没人可以回答这个问题吗
0
回复
提示
查无此人
LV.2
3
2008-08-20 11:15
你好,我公司是专业生产电容器的港资生产厂家,产品质优价廉,交期准时.主要生产全系列金属化薄膜电容器、节能灯用薄膜电容器、X1、X2抑制电磁干扰用电容器和有感薄膜电容器、交流啟动电容器、轴向音频电容器、高压陶瓷电容器、Y1、Y2安规电容器等等. 有兴趣的话,欢迎来电来人联系,打样,报价!谢谢
商祺!
广东省东莞市华佳电子有限公司
联系人:孙'R
TEL:0769-83281366/83281688--118
MOB:(0)13428014715
QQ:25400340(全天在线)
0
回复
提示
superman89
LV.8
4
2009-08-02 18:38
@查无此人
你好,我公司是专业生产电容器的港资生产厂家,产品质优价廉,交期准时.主要生产全系列金属化薄膜电容器、节能灯用薄膜电容器、X1、X2抑制电磁干扰用电容器和有感薄膜电容器、交流啟动电容器、轴向音频电容器、高压陶瓷电容器、Y1、Y2安规电容器等等.有兴趣的话,欢迎来电来人联系,打样,报价!谢谢商祺!广东省东莞市华佳电子有限公司联系人:孙'RTEL:0769-83281366/83281688--118MOB:(0)13428014715QQ:25400340(全天在线)
我手里有一台也是同样的故障
电池开机几秒后自动关机
报警,7812烫手
有高手谈一下吧
没有电路图真不好修啊
0
回复
提示
superman89
LV.8
5
2009-08-03 19:28
@superman89
我手里有一台也是同样的故障电池开机几秒后自动关机报警,7812烫手有高手谈一下吧没有电路图真不好修啊
我的已经修好
线路见下面的连接
你可以短路C40试一下,(空载)
如果可以工作,就是风扇坏了
如果没有三线风扇,短路C40去掉风扇检测
http://bbs.dianyuan.com/topic/494658