变压器饱和求教

变压器饱和次级电压为0和次级电压跌落不为零怎么理解,求教谢谢

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2022-03-28 18:12

是饱和程度不一样吧,完全饱和时输出为零。

0
回复
2022-03-29 14:28

变压器磁通能力有限,电流达到一定值,磁通就饱和了,磁通不能在随着电流的增大而增大,感应电动势也不再增大,导致的结果就是线圈发热、铁芯发热,最后烧毁变压器。最坏的情况就是,原边绕组就相当于一条导线,电流非常大,就是短路电流,变压器不再传输能量,副边电压变为零。如果接近饱和磁通密度,处于一种临界状态,副边电压会跌。