请教稳压电源的共地问题

我设计了一个电源输出是+15V/1.5W和-12V/0.5W,但是必须同一个地,我不知道我设计的电路对不对,故传上来老师指教.这样设计行吗?请老师们给予指导,我很急帮帮忙. 596601219659147.doc
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2008-08-25 22:23
你的一些原件画错位置了,D14的V+在下,C4,D3,C11反向应该就可以了
0
回复
hqy1968
LV.2
3
2008-08-26 08:19
@流水禅心
你的一些原件画错位置了,D14的V+在下,C4,D3,C11反向应该就可以了
你好,D14的V+是应该在上的,因为D14这组U4(79L12)输出是-12V,主要是+15V和-12V它们之间的共“地”连接有没有错????
0
回复
erjizhan
LV.5
4
2008-08-26 18:49
@hqy1968
你好,D14的V+是应该在上的,因为D14这组U4(79L12)输出是-12V,主要是+15V和-12V它们之间的共“地”连接有没有错????
正确,D2,3干吗用,防反接吗?那U8输出为啥不并一个呢?
0
回复
hqy1968
LV.2
5
2008-08-26 19:16
@erjizhan
正确,D2,3干吗用,防反接吗?那U8输出为啥不并一个呢?
D2,D3是保护U4,U5,由于电路中要用到+15伏,所以不直接用U8.
0
回复
erjizhan
LV.5
6
2008-08-26 19:21
@hqy1968
D2,D3是保护U4,U5,由于电路中要用到+15伏,所以不直接用U8.
怎样保护U4,5?是防反接吗?
0
回复
hqy1968
LV.2
7
2008-09-05 14:25
@erjizhan
怎样保护U4,5?是防反接吗?
在断电时防止U4,U5的输出端的电流向U4,U5反冲作用
0