ups負載偵測issue

DC mode下輸出為120V方波的ups電源,在滿載放電測試的情況下,負載偵測點Vload電壓變化不定,當AVR工作時既繼電器釋放(k5接5腳)時,更是波動較大,望dx指點迷津.原理圖已附上.
DC滿載放電,k5繼電器開始狀態為吸合接上4腳(buck模式下),輸出電壓為120V峰值為150v左右,脈寬為62%多點,Vload電壓為2.6V
當放電一段時間後,隨著電池電壓降低,脈寬漸漸展寬為80%多,Vload電壓為2.65V,輸出121V,峰值為140V左右,
這時K5繼電器釋放,聯接第5腳時,電路工作在升壓模式下,輸出電壓122V峰值150V多點,脈寬60%,此時vload為2.4V
因vload變小,CPU判定為負載減少,顯示的放電時間延長,但是現實上,負載並沒有變化,請各位大俠指教下.電路圖一附上.
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
fsyuri
LV.5
2
2008-09-12 11:29
原理圖?没看见?
0
回复
kengkww
LV.2
3
2008-10-08 21:10
@fsyuri
原理圖?没看见?
太大傳不上,現已經剪下關鍵部分,望大蝦指點.因輸出為方波,且具有AVR功能,因偵測到的只是輸出峰值,而不是有效值,造成誤差太大,大家對偵測方波有效值有什麼方法請賜教500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2908431223471441.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">