• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教变压器次级电压为DC值,怎样换算为交流值

变压器次级电压客户给的是为DC值,怎样换算为交流值?那位师傅教小弟一手.
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2008-09-22 16:08
有没有高手知道?
0
回复
2008-09-22 21:12
@transf---no1
有没有高手知道?
AC=DC/√2   请问你为什么要换成AC值啊?算变压器通常是按DC值来计算的啊.
0
回复
2008-09-24 17:52
@pads2005pcb
AC=DC/√2  请问你为什么要换成AC值啊?算变压器通常是按DC值来计算的啊.
这种算法与实际相差甚远.
0
回复
yangl888
LV.5
5
2008-09-24 20:23
@transf---no1
这种算法与实际相差甚远.
是高频还是低频啊?你问的应该是低频的吧?
0
回复
2008-09-25 02:26
@yangl888
是高频还是低频啊?你问的应该是低频的吧?
工频
0
回复
yangl888
LV.5
7
2008-09-25 22:42
@transf---no1
工频
整流之后还有一个电容,输出的直流电压高低的电容也有关系的,所以实际算出来有差别
0
回复
2008-09-26 07:49
@yangl888
整流之后还有一个电容,输出的直流电压高低的电容也有关系的,所以实际算出来有差别
即是后面的电容、电压、二极管、电流一样,用不同型号的变压器,交流电压相差很大.起码説,要通过打样修正
0
回复