如题,我现在有一个开关电源要用MOS管,采购搞来两种,一种是TO-220,一种是TO-220塑封的,我查了手册,看到塑封的功率是TO-220的一半,我不知道该用那种好,特在此请教?
还有就是问一下,MOS管的功率怎么计算啊,我看了很多计算公式,都没有这方面的说明,那个知道给我说一下,谢谢!
请问一下,开关电源里的MOS管的功率怎么算?
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@ytdfwangwei
MOS管的功率受散热条件的影响,我觉得说白了只要你能把由于导通电阻及开关损耗等产生的热量散发出去的话,象计算机超频一样,二极管一样可以超容量使用.因此你计算MOS管的功率是没意义的.他的功率的多少受很多条件的影响,塑封的散热功率只有一半就是因为他从结心到散热器表面的热阻大,因此相同的发热功率的话,他的温升就高.而管子结心最高温度是定死的,因此素封允许的散热功率就小.
谢谢各位大虾们的回复,我又学到了.
我现在想问一下,我原来用的MOS管的功率是 PD=115W,现在我想用想同型的塑封,但是它的PD=43W,那个管子的RDS(ON)=0.18,我用计算公式估算了一下IPK=3.64A,我用塑封的可以么.
我用的3842做PWM,MOS管是IRF640N 直流输入36-72,输出12V3A的
请各位帮我参考一下,谢谢!
