• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

开关电源带电机时,需要注意那些问题.

用CR6850T做的一个能带30W 纯阻性负载的电源,可带一个10W的直流电机起动不了.
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
bfj0718
LV.5
2
2008-12-15 11:33
电机的启动电流一般是额定电流的2-4倍,电机可能还没有完全启动你的开关电源就检测到过负荷或过流就保护了.
0
回复
2008-12-15 11:50
我们一般的电源带电机启动的情况下,电机回路一般要加软启动电阻,减少电机启动的冲击电流,2-4倍的冲击电流还是小的,你也可以在你的电源的输出加大电容,利用电容储存的能力提供电机启动时候的瞬时冲击.
0
回复
whchery
LV.7
4
2008-12-15 12:40
顶一下
0
回复
ly8208
LV.1
5
2008-12-15 12:51
@whchery
顶一下
我不知道
0
回复
ovhjeyp
LV.1
6
2008-12-19 21:46
@ytdfwangwei
我们一般的电源带电机启动的情况下,电机回路一般要加软启动电阻,减少电机启动的冲击电流,2-4倍的冲击电流还是小的,你也可以在你的电源的输出加大电容,利用电容储存的能力提供电机启动时候的瞬时冲击.
电容都加到2000uF了,可是无明显改善.软启动电阻应该怎么加呢,方便上传张电路图吗?
0
回复
2008-12-20 09:58
@ytdfwangwei
我们一般的电源带电机启动的情况下,电机回路一般要加软启动电阻,减少电机启动的冲击电流,2-4倍的冲击电流还是小的,你也可以在你的电源的输出加大电容,利用电容储存的能力提供电机启动时候的瞬时冲击.
就是在电源输出回路串联一个电阻,电极启动后将该电阻短连,这样可以将启动电流避过去.
0
回复
一展
LV.1
8
2008-12-20 11:16
过流放大就可以了
0
回复
edison022
LV.4
9
2008-12-20 15:50
@一展
过流放大就可以了
从两个方面来解决,一是变压器设计上考虑峰值功率;二是加合适的软启动.一般来说这两方面结合就可以解决,实在不行在允许的情况下可以考虑串一个负温电阻在输出线上.
0
回复
bfj0718
LV.5
10
2008-12-20 17:00
@edison022
从两个方面来解决,一是变压器设计上考虑峰值功率;二是加合适的软启动.一般来说这两方面结合就可以解决,实在不行在允许的情况下可以考虑串一个负温电阻在输出线上.
你可以把10W电机按其额定电压接在一个大一点的电源上,启动电机,然后用手将电机堵死(即停住),看一下堵死电流是多大.这基本上是启动电流,你的电源提供的瞬时电流必须大于或等于此电流,才能启动电机.
0
回复
ovhjeyp
LV.1
11
2008-12-20 20:47
@一展
过流放大就可以了
简单放大过流后,电机是能顺利起动,但引发的新问题:1、过载保护已失去了存在的意义;2、在启动瞬间所引起的极大电流对整流部分及功率管都构成威胁.
0
回复
ovhjeyp
LV.1
12
2008-12-20 21:02
@edison022
从两个方面来解决,一是变压器设计上考虑峰值功率;二是加合适的软启动.一般来说这两方面结合就可以解决,实在不行在允许的情况下可以考虑串一个负温电阻在输出线上.
软启动看来还是好点.增大变压器的峰值功率,对整流部分及功率管造成瞬间的冲击也相应的在增大吧,这样会不会造成电源抗冲击能力弱,易损坏
0
回复