关于48V输出电源同步整流

移相全桥电源的输出为60V/50A,有没有用同步整流的必要啊?
输出整流的MOSFET选60A/200V,其RDSON为32毫欧,则其功耗为I*I*RDSON=80W,而用二极管整流其功耗为50I*1.1V=55W,大家做的电源(48V输出)一般用不用同步整流啊?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
lesonlee
LV.5
2
2008-12-16 09:45
同步整流从成本,可靠性,实用性综合考虑,5v是门槛,可用可不用.5V以上都不值得用.
0
回复
abing
LV.8
3
2008-12-24 10:34
除了客户要求,要看情况在那些地方用,如你是采用4只并联的话,导通电阻可以小到8m欧,这样采用同小步整流可以减小55-20=35W的损耗.
如果每天24小时都在用的话:35X24X30X12=302400W,如果是通信机房用还需要空调来降低机房温度测需要更多附加电费.这样算的话减小了35W的损耗可以让每年少开支500元左右的电费,这样用同步整流就有很大的意义了.
如果每年就用那么几分钟,呵呵!!!!同步整流没什么意义了.
0
回复
log1
LV.8
4
2008-12-24 11:04
一般来说,这个规格的电源用同步整流意义不大.