火花机变压器设计难题???-求助

公司模具车间的火花变压器坏了,要我设计一个,其输入电压是380V,输出电压是
200V-150V-120-0V-120-150V-200V,应该怎样设计呢?它是输出正负120,150,200V,功率应该怎样确定呢?它的变压器用的是180*110mm,我算了一下,功率应该是5000W,是按这个功率设计吗?
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
2008-12-17 14:46
没人跟帖,自己顶,变压器已经做出来了,等待验证!
0
回复
2008-12-18 11:15
@jzp19780127
没人跟帖,自己顶,变压器已经做出来了,等待验证!
晕死,就是没有人跟帖,变压器已经通过了整机测试,一次设计验证通过了!
0
回复
LV.1
4
2008-12-18 19:28
@jzp19780127
晕死,就是没有人跟帖,变压器已经通过了整机测试,一次设计验证通过了!
长时间使用吗?如果长时间使用180*110mm做5000W可能温升有点高.
0
回复
basket
LV.4
5
2008-12-19 11:08
@jzp19780127
晕死,就是没有人跟帖,变压器已经通过了整机测试,一次设计验证通过了!
不是没人跟帖,你说一半留一半.自己明白.别人想帮你也无能为力.
0
回复
2008-12-19 11:40
@
长时间使用吗?如果长时间使用180*110mm做5000W可能温升有点高.
5000W也是我估计的,要测试实际功率必须要火花机开机是来测试,不过给车间试了一下,还可以,它原来是用的190*110,我用的是180*120
0
回复
2008-12-19 11:45
@basket
不是没人跟帖,你说一半留一半.自己明白.别人想帮你也无能为力.
怎么不清楚了,是胶芯吗?这个不用说吧,其它不说的就是没要求,比如片肯定是白片,胶芯是I字芯,车间自己用当然用铜线,还有什么,380V输入当然是50Hz,隔离型变压器,给你设计还需要什么设计条件,说一下,你来设计一下
0
回复
basket
LV.4
8
2008-12-19 14:27
@jzp19780127
怎么不清楚了,是胶芯吗?这个不用说吧,其它不说的就是没要求,比如片肯定是白片,胶芯是I字芯,车间自己用当然用铜线,还有什么,380V输入当然是50Hz,隔离型变压器,给你设计还需要什么设计条件,说一下,你来设计一下
180/190是EI片还是口子形铁心.
0
回复
pzdy
LV.6
9
2008-12-19 18:39
此帖已被删除
0
回复
jzp19780127
LV.5
10
2008-12-19 21:34
@basket
180/190是EI片还是口子形铁心.
是EI型变压器
0
回复
jzp19780127
LV.5
11
2008-12-19 21:39
@pzdy
此帖已被删除
谢谢,其实开始设计是我就希望的到变压器的工作方式,从次级电压来看,我估计也是通过整流来得到正负电压,不过它有120,150,200三个电压,输出整流在电路中有三个吗?
0
回复
pzdy
LV.6
12
2008-12-20 19:08
@jzp19780127
谢谢,其实开始设计是我就希望的到变压器的工作方式,从次级电压来看,我估计也是通过整流来得到正负电压,不过它有120,150,200三个电压,输出整流在电路中有三个吗?
此帖已被删除
0
回复
贝多芬
LV.7
13
2008-12-21 14:34
@pzdy
此帖已被删除
既然楼主都说问题解决了,就把这个贴子关了吧.
就是需要一个,又不是老板要你批量生产.
0
回复