DC/AC 24V解决方案[防雷设计]

一、应用环境

1.雷雨天气频繁

2.易受电磁环境干扰

3.网络通信设备遭受雷击后危害严重

4.浪涌防护等级要求高

二、方案防护电路图

三、方案阐述

1.本方案采用两颗Power TVS,反应速度快,残压低,共差模防护。

2.满足IEC61000-4-5等浪涌测试标准。

3.可通过Surge IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs 12Ω CM:4KV浪涌测试。

可通过Surge IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs 2Ω DM:2KV 浪涌测试。

四、使用保护器件

深圳浪拓电子主要从事电路保护器件的研发、生产与销售,从产品原型的开发到保护方案,我们给客户提供一站式的电路保护解决方案。