• 14
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

聊一聊Inno反激电源测试要求

对于项目的电源测试项是比较多的,周期也很长,任何发布的产品都会经过全面测试以确保在最差条件下元件限值没有超过规定范围。

但如果项目节奏很快,时间很紧急,测试项也是有优先级,比如Inno反激电源有一些关键指标测过了是可以降低很多风险的。这里建议在低压输入及最大输出功率的情况下,InnoSwitch3-TN IC源极引脚的最高温度不高于110℃状态下测试。

第一项:

最大漏极电压 – 在正常工作和启动时,检查确认InnoSwitch3和SR FET的VDS在最高输入电压和峰值(过载)输出功率下没有超过击穿电压的90%。

第二项:

最大漏极电流 – 在最高环境温度、最大输入电压及峰值输出(过载)功率情况下,检查漏极电流波形以确定变压器是否出现饱和,或者检测电源开启时是否出现过高的前沿导通电流尖峰。在稳态工作下重复测试,确认前沿电流尖峰在tLEB(MIN)结束时低于ILIMIT(MIN)。在任何条件下,最大漏极电流应低于规定的绝对最大额定值。

第三项:

温升检查 – 在规定的最大输出功率、最小输入电压及最高环境温度情况下,检查 IC、变压器、输出SR FET及输出电容的温度没有超标。应有足够的温度裕量以保证 IC不会因为零件与零件间RDS(ON)的差异而引起过热问题出现。

以上测试项pass了,inno其他指标可以慢慢优化。

全部回复(14)
正序查看
倒序查看
新月GG
LV.10
2
07-25 19:20

电源测试可以考虑采用自动测试系统,即可以节省人力,又可以减少测试时间。

0
回复
07-25 22:40

电源需要测试的项目目前还没有系统地了解,这篇文章详细地介绍了这个问题,收藏起来。

0
回复
only one
LV.7
4
07-25 23:52

对于项目的电源测试项是比较多的,周期也很长,任何发布的产品都会经过全面测试以确保在最差条件下元件限值没有超过规定范围。这个可以实现吗

0
回复
htwdb
LV.7
5
07-26 09:27

InnoSwitch3-TN IC源极引脚的最高温度控制在100℃以下测试为佳,如果源极引脚温度控制在125℃之下需要进行散热处理。

0
回复
07-26 13:15

反激电源对信号完整性有什么特殊要求

0
回复
07-26 13:54

怎么样完成信号完整性测试

0
回复
07-26 14:37

反激电源测试前是否需要对信号电位做差分检查

0
回复
XHH9062
LV.9
9
07-26 22:25

这么一套测试系统应该也不便宜的

0
回复
only one
LV.7
10
07-27 00:19

最大漏极电流 – 在最高环境温度、最大输入电压及峰值输出(过载)功率情况下,检查漏极电流波形以确定变压器是否出现饱和,此举还是有必要的

0
回复
07-27 00:53

电源测试涉及到的性能参数很多

0
回复
沈夜
LV.8
12
07-28 20:41

优化测试项顺序以提升效率和质量。

0
回复
CDJ01
LV.5
13
07-28 20:45

如何通过电流波形判断变压器是否饱和

0
回复
沈夜
LV.8
14
08-28 02:13

如何平衡快速推进项目进度与详尽的电气性能测试?

0
回复
09-05 13:53
@追魂幡℃
电源测试涉及到的性能参数很多

InnoSwitch3集成了次级检测以及同步整流驱动器,进一步降低了设计复杂度并提高了电源效率。

0
回复