看看这个电源问题出在何处
DC/DC
UC3526
+44V、-44V两组对称输出,120W,输入24V
效率 83%
调试中发现功率管IRFP450发热严重(散热器应该足够大了)
具体问题出在哪.
变压器采用铁氧体,其铁芯尺寸为40x46x20mm
变压器初级为2x5匝,次级为2x14匝
功率管采用一对IRFP450
功率管散热器铝板尺寸196x62x25mm
负载每路32欧
PWM采用SG3526 工作频率50KHZ左右
输入电源23V
开机后,工作正常.输出直流为+/-44V,输出功率计算为2*44*44/32=121W
问题在于:在此负载下工作后,功率管及其散热器温度不断升高,直到约115度才稳定.
认为开关电源的效率高,功率管不应有如此高的稳升.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1071818026.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">