紧急求助:反激开关电源的输出纹波尖峰

为客户做的一个小功率反激开关电源,纹波测试只有30mV,总是对用户系统造成干扰,对输出纹波频谱分析,发现是30k以下的一个尖峰造成的,请教各位,这个尖峰该怎样消除呢??
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
grtang
LV.7
2
2005-04-07 22:48
开关电源有30mv纹波,应该正常.若要很小,只好用线性电源.
你的开关频率是多少?
30K以下的尖锋,从哪里来?难道是环路不稳定?
0
回复
zoe6705
LV.2
3
2005-04-08 13:03
@grtang
开关电源有30mv纹波,应该正常.若要很小,只好用线性电源.你的开关频率是多少?30K以下的尖锋,从哪里来?难道是环路不稳定?
开关频率大约400k,环路应该比较稳定,电源的各项指标都交换较好,尖峰大约在十几K的频段,望各位高手帮忙解决解决
0
回复
ringhuang
LV.4
4
2005-04-09 14:34
@zoe6705
开关频率大约400k,环路应该比较稳定,电源的各项指标都交换较好,尖峰大约在十几K的频段,望各位高手帮忙解决解决
你的開關頻率400k這麼高,你的EMI能過嗎.不解
0
回复
grtang
LV.7
5
2005-04-09 15:13
@zoe6705
开关频率大约400k,环路应该比较稳定,电源的各项指标都交换较好,尖峰大约在十几K的频段,望各位高手帮忙解决解决
十几K的频率,会不会是测试的方法?
是不是周期性的?
0