0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
吸收回路的200V稳压管发热严重,如何解决?
吸收回路的200V稳压管发热严重,如何解决?
我的一台60W的机,吸收回路的200V稳压管发热严重,尖峰波高于250V,如何解决?还有短路也无法保护!唉!
UC3842,反激,12V5A出, AC85-265入,RM10骨架.
全部回复(12)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
dianyuan8888
LV.7
2
2005-04-14 21:48
降低反射電壓(Vor)
0
回复
提示
童匀川
LV.6
3
2005-04-16 18:45
@dianyuan8888
降低反射電壓(Vor)
我的变压器匝比是5:1的,反射电压才60V,
还有3842的7脚电压太高31V
轻载时<200MA时7脚电压又低于10V
......
0
回复
提示
童匀川
LV.6
4
2005-04-17 15:07
@黑的眼
此帖已被删除
很热,80几度
0
回复
提示
黑的眼
LV.9
5
2005-04-18 08:43
@童匀川
很热,80几度
你可以改变一下变压器的外形尺寸
RM10做不到60WA, 除非你的频率比较高
我们只做30几W
0
回复
提示
liyanglio
LV.5
6
2005-04-18 10:01
@黑的眼
你可以改变一下变压器的外形尺寸RM10做不到60WA,除非你的频率比较高我们只做30几W
变压器设计的失败.重算吧.把反射电压设为100~135V吧.
0
回复
提示
童匀川
LV.6
7
2005-04-18 18:22
@liyanglio
变压器设计的失败.重算吧.把反射电压设为100~135V吧.
没法做大,限制了,我今天 试了很多个匝比,都热,我灰心了.
感谢各位前辈的支持!
0
回复
提示
liyanglio
LV.5
8
2005-04-19 11:44
@黑的眼
你可以改变一下变压器的外形尺寸RM10做不到60WA,除非你的频率比较高我们只做30几W
正激我做到100W反击60W没问题.RM8我还反击做到15V3A呢.100K50K都可以的.你的初次级匝数多少呀.说说,
0
回复
提示
童匀川
LV.6
9
2005-04-20 18:48
@liyanglio
正激我做到100W反击60W没问题.RM8我还反击做到15V3A呢.100K50K都可以的.你的初次级匝数多少呀.说说,
NP45T,NS9T,NF10T
0
回复
提示
zhiquang
LV.5
10
2005-04-21 21:31
@童匀川
NP45T,NS9T,NF10T
用RM10来做60W,略为小了点,磁芯的功率容量不足,建议改用PQ26/20的磁芯做好些,这应可以解决你的问题.
0
回复
提示
yuyan
LV.9
11
2008-10-05 11:09
@zhiquang
用RM10来做60W,略为小了点,磁芯的功率容量不足,建议改用PQ26/20的磁芯做好些,这应可以解决你的问题.
感觉罐形磁心做反击,漏感会很大
0
回复
提示
william_wu
LV.5
12
2008-10-05 15:34
我想问题应该是漏感太大
下点功夫在变压器的绕制上
选骨架瘦长型
0
回复
提示
黑的眼
LV.9
13
2008-10-12 22:56
@童匀川
我的变压器匝比是5:1的,反射电压才60V,还有3842的7脚电压太高31V轻载时
此帖已被删除
0
回复
提示
工程师都在看
100W DC/DC 电源
朝阳之星
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
电源网-fqd
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
电源网-fqd
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
精华推荐
换一换
立
即
发
帖