整流后用安规电容有没有什么危害?

AC230输入,桥式整流后一般用400V电容,但一家电容厂推销用便宜的275V104安规,虽然不可思议,但用着也没问题.不知有没有什么危害.
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2009-01-10 16:42
275V是指交流,换算到直流是400V
0
回复
oldfang
LV.4
3
2009-01-10 17:11
交流275=275*1.4*2=( 770 )
耐压是够的 不知道你用来干什么 容量够不
0
回复
jingyu168
LV.4
4
2009-01-10 21:18
@oldfang
交流275=275*1.4*2=(770)耐压是够的不知道你用来干什么容量够不
用于整流后滤波
0
回复
dadodo
LV.7
5
2009-01-11 00:59
@jingyu168
用于整流后滤波
整流后滤波用104,容量太小了点吧
0
回复
oldfang
LV.4
6
2009-01-11 11:32
@jingyu168
用于整流后滤波
LED用的阻容降压有用小电容
如果电源整流滤波用怎么小的电容是用来干什么呢
0
回复
jingyu168
LV.4
7
2009-01-14 09:17
@oldfang
LED用的阻容降压有用小电容如果电源整流滤波用怎么小的电容是用来干什么呢
是电子变压器
0
回复
2009-01-16 09:35
@jingyu168
是电子变压器
我也做變壓器幾年!
X2電容,就是大家常說的安規電容,在市面上也有2種做法,就是AC/DC
AC X2電容用於交流中
DC X2電容應用於脈動直流中
若AC電容用於整流後級電路中,容量必須大,否則會發熱,甚至爆炸,因為跟電容內阻有關系!
0
回复