请教一个关于三相耦合变压器对地短路实际应用的问题

现象描述:

一台大功率的可调三相耦合变压器,负载是一个变频器,

可调电压在三相0--380V 由于负载问题 ,输出有有一相对地短路.后才查明

耦合变压器在可调范围内移动的时候,负载工作时,直流电压比不工作电压时电压要高.很多.比如不工作电压是直流93V,工作的时候就变120多V,后查明是输出短路有问题,排查后,就正常了
问题:
耦合变压器到底是怎么工作原理?
我怀疑是耦合变压的问题,但是又不能说明原因,对其原理也是没有想的太明白,请大家给分析一下.谢谢
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
楚天?
LV.8
2
2009-02-04 22:20
直流电压是怎么回事?给个草图吧
0
回复
2009-02-10 17:55
@楚天?
直流电压是怎么回事?给个草图吧
后端有整流电路 .
我是检测后端负载才知道.电压不正常的.
是输出与地短路.导致耦合变压器输出电压变高的
0
回复