高压放电对电源、电网的污染

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114471448.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

电路见图.在高压变压器的初级通过一继电器控制接通,频率约每秒钟接通40ms,从而在高压变压器的次级(电压10000V)端通过一60K的限流电阻后直接高压放电,这样在次级回路产生很大的冲击电流,再通过初级串入前级电源系统和网电源,导致系统其他部分工作不正常,共用一个插线板的电灯在高压放电时也出现闪烁.
请问应当怎样来减少这样的干扰?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
ic_fan
LV.3
2
2005-04-26 10:13
继电器加电容吸收,加静燥滤波器.试试看
0
回复
jiang103
LV.1
3
2005-04-26 22:09
@ic_fan
继电器加电容吸收,加静燥滤波器.试试看
非常感谢你的回复!
我还是一名新手,请问可以选择哪些规格的电容和滤波器效果较好,怎样安装.谢谢!
0
回复
lxqzfs
LV.6
4
2005-04-27 09:00
采用可控硅点火电路可以减小干扰,详细原理可以参考摩托车的点火电路.
0
回复